Page 2 sur 2
Re: répartition tableau éléctrique
Posté : mar. 6 févr. 2018 22:27
par Carminas
Bonsoir
Cela me semble acceptable
Re: répartition tableau éléctrique
Posté : dim. 11 févr. 2018 18:43
par angy
merci beaucoup pour votre réponse, je vais faire comme cela du coup. Concernant la chaudière électrique que je vais installer, celle ci va faire 3 kw, est ce qu'un disjoncteur C20 serait adapté à sa protection ? Cordialement.
Re: répartition tableau éléctrique
Posté : dim. 11 févr. 2018 18:55
par Carminas
Oui 20A cela autorise 4,5 kW
Cela me semble peu 3KW pour une chaudière électrique.
Habituellement on est plus proche de 10kW.
Vous êtes sûr de votre coup ?
Re: répartition tableau éléctrique
Posté : dim. 11 févr. 2018 19:00
par angy
oui en fait cette chaudière va alimenter uniquement en basse température un plancher chauffant de 35 m2. Elle aura "une résistance" étagée 0, 1, 2, 3 kw maxi. Je vais tout d'abord la câbler en 2 kw ce qui devrait être suffisant étant donné l'isolation performante de cette pièce.
Re: répartition tableau éléctrique
Posté : ven. 16 févr. 2018 00:35
par vincebzh56
RFco a écrit : ↑mer. 24 janv. 2018 22:15
vincebzh56 a écrit : ↑mer. 24 janv. 2018 20:58
Ou s'il ya suffisamment de place , pour assurer la sécurité , installer un ou deux disjoncteurs C40 1P+N en amont de deux ID40A....
Je suppose que votre disjoncteur de branchement est calibré au dessus de 40A ?
S'il est calibré en dessous, rien à craindre niveau sécurité....
Cdt
Vincent
euh, c'est quoi le prix d'un 40A????
@+
Salut
Je ne comprend pas...C est une question ou une remarque?
Euh 40 € voir moins selon la marque et le marché d occasion...
+++
Re: répartition tableau éléctrique
Posté : sam. 3 mars 2018 11:41
par angy
Bonjour,
concernant la chaudière électrique de puissance maxi 9 kw, je compte comme écris précédemment utiliser uniquement 3 kw de cette puissance (la puissance est étagée), par conséquent je vais protéger celle-ci avec un disjoncteur C20 et l'alimenter en 2.5 mm². Si par inadvertance quelqu'un enclenche les autres résistances et augmente la puissance au delà de 4500 W, le disjoncteur va se déclencher. Mon montage vous semble t-il correct, est ce que vous me confirmiez qu'il n'y a strictement aucun danger à procéder comme ça ? Je vous remercie pour vos réponses, cordialement et bonne journée ;)
Re: répartition tableau éléctrique
Posté : sam. 3 mars 2018 14:47
par Carminas
Bonjour
Oui c'est ce qui va se passer, sauf que ce n'est pas immédiat, et que si vous enclenchez 6kW cela va fonctionner un petit peu avant que le disjoncteur 20A déclenche
Re: répartition tableau éléctrique
Posté : sam. 3 mars 2018 19:42
par angy
D'accord merci pour votre réponse Carminas, y a t-il un danger particulier si cela se produit ? (câble qui fond, incendie, etc ) Je veux dire entre le temps du fort appel de courant et le déclenchement du disjoncteur. Cordialement.
Re: répartition tableau éléctrique
Posté : sam. 3 mars 2018 19:53
par Carminas
Non de toute façon le disjoncteur 20A est adapté au 2,5².
Et si vous tirez plus ils finira par faire son boulot avant que cela n'ai un impact sur le 2,5²
Par exemple si vous tirez 6kW, il sautera en environ 1'30 pour un courbe C
Re: répartition tableau éléctrique
Posté : dim. 4 mars 2018 12:54
par angy
super me voilà rassuré :) merci