je suis actuellement entrain de rénover complètement l'installation électrique de ma maison (75 m²). Je bloque sur comment répartir mes différents circuits sur mon tableau.
J'ai acheté un tableau 3 rangées, sur lequel j'ai mis en tête des deux premières rangée des interrupteurs différentiels (ID) 30mA / 40 A type AC, et en tête de la troisième rangée un ID 30 mA / 40 A type A. Je possède dans mon installation, 5 circuits prises de courant, 4 circuits de lumière, 4 circuits pour pour convecteur (4 x 1500 W), 1 circuit pour une chaudière éléctrique de 3 kw, 1 circuit pour un chauffe-eau de 200 L, 1 circuit VMC, 1 circuit pour le four, 1 cicuit pour le lave vaisselle, 1 circuit pour le lave linge, 1 circuit pour le séche linge, 1 circuit pour la plaque de cuisson.
Est ce que quelqu'un peut m'indiquer comment je dois répartir les disjoncteurs alimentant ces différents circuits sur les différentes rangées ?
Je vous remercie par avance, et n'hésitez pas à me demander plus de renseignement si besoin.
je suis actuellement entrain de rénover complètement l'installation électrique de ma maison (75 m²). Je bloque sur comment répartir mes différents circuits sur mon tableau.
J'ai acheté un tableau 3 rangées, sur lequel j'ai mis en tête des deux premières rangée des interrupteurs différentiels (ID) 30mA / 40 A type AC, et en tête de la troisième rangée un ID 30 mA / 40 A type A. Je possède dans mon installation, 5 circuits prises de courant, 4 circuits de lumière, 4 circuits pour pour convecteur (4 x 1500 W), 1 circuit pour une chaudière éléctrique de 3 kw, 1 circuit pour un chauffe-eau de 200 L, 1 circuit VMC, 1 circuit pour le four, 1 cicuit pour le lave vaisselle, 1 circuit pour le lave linge, 1 circuit pour le séche linge, 1 circuit pour la plaque de cuisson.
Est ce que quelqu'un peut m'indiquer comment je dois répartir les disjoncteurs alimentant ces différents circuits sur les différentes rangées ?
Je vous remercie par avance, et n'hésitez pas à me demander plus de renseignement si besoin.
Re: répartition tableau éléctrique
Bonsoir
Vu les puissances en jeu, prendre des ID 63A aurait été plus pertinent.
Cela va etre difficile de faire tenir tout cela sur 3 ID 40A
Avez vous (ou envisagez) vous une programmation de vos radiateurs via fil pilote ?
Vu les puissances en jeu, prendre des ID 63A aurait été plus pertinent.
Cela va etre difficile de faire tenir tout cela sur 3 ID 40A
Avez vous (ou envisagez) vous une programmation de vos radiateurs via fil pilote ?
Carminas
Re: répartition tableau éléctrique
Bonsoir et merci pour votre réponse, malheureusement j'ai acheté des ID en 40 A. J'ai tiré sur tous mes convecteurs un fil pilote, vous pensez qu'il faut que je rajoute un délesteur dans le tableau ? cordialement
Re: répartition tableau éléctrique
Sans parler normes (où là vous n'etes pas du tout dans les clous) et en raisonnant uniquement gros consommateurs et essayant de les répartir c'est plus que limite :
ID AC 40A : 6kW de convecteur + 3kW de chaudière : saturé au max
ID A 40A : plaque + LL : saturé au max
ID AC 40A : chauffe-eau, four, LV, SL : saturé au max
A cela il faut répartir les autres circuits non spécialisés à répartir de manière homogène
C'est limite pour la sécurité (risque de cramer un ID)
Très franchement, c'est avant d'acheter le matériel, qu'il faut se poser ce genre de question
Le délesteur ? Tout dépend de la puissance d'abonnement que vous souscrivez.
Avec 12kVA ce n'est sans doute pas nécessaire.
ID AC 40A : 6kW de convecteur + 3kW de chaudière : saturé au max
ID A 40A : plaque + LL : saturé au max
ID AC 40A : chauffe-eau, four, LV, SL : saturé au max
A cela il faut répartir les autres circuits non spécialisés à répartir de manière homogène
C'est limite pour la sécurité (risque de cramer un ID)
Très franchement, c'est avant d'acheter le matériel, qu'il faut se poser ce genre de question
Le délesteur ? Tout dépend de la puissance d'abonnement que vous souscrivez.
Avec 12kVA ce n'est sans doute pas nécessaire.
Carminas
Re: répartition tableau éléctrique
Bonsoir, merci pour votre éclaircissement.
Pensez vous qu'en remplaçant un des deux id 40 A par un 63 A je rentrerais dans les clous ?
J'ai un abonnement 9 kva et je pensais mettre un délesteur pilotant 2 convecteurs (je pourrais donc délester l'installation de 3 kw), est-ce suffisant ?
En vous remerciant pour vos précieux conseils.
Pensez vous qu'en remplaçant un des deux id 40 A par un 63 A je rentrerais dans les clous ?
J'ai un abonnement 9 kva et je pensais mettre un délesteur pilotant 2 convecteurs (je pourrais donc délester l'installation de 3 kw), est-ce suffisant ?
En vous remerciant pour vos précieux conseils.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: répartition tableau éléctrique
hello
et pourquoi ne pas en ajouter un????
@+
et pourquoi ne pas en ajouter un????
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: répartition tableau éléctrique
Ou s'il ya suffisamment de place , pour assurer la sécurité , installer un ou deux disjoncteurs C40 1P+N en amont de deux ID40A....
Je suppose que votre disjoncteur de branchement est calibré au dessus de 40A ?
S'il est calibré en dessous, rien à craindre niveau sécurité....
Cdt
Vincent
Je suppose que votre disjoncteur de branchement est calibré au dessus de 40A ?
S'il est calibré en dessous, rien à craindre niveau sécurité....
Cdt
Vincent
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: répartition tableau éléctrique
vincebzh56 a écrit : ↑mer. 24 janv. 2018 20:58 Ou s'il ya suffisamment de place , pour assurer la sécurité , installer un ou deux disjoncteurs C40 1P+N en amont de deux ID40A....
Je suppose que votre disjoncteur de branchement est calibré au dessus de 40A ?
S'il est calibré en dessous, rien à craindre niveau sécurité....
Cdt
Vincent
euh, c'est quoi le prix d'un 40A????
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: répartition tableau éléctrique
Pouvez-vous me dire si ma répartition vous semble correcte, du moins d'un point de vue électrique ?
Je compte mettre:
sur la première rangée (en tête ID 63A 30 mA type AC):
- 4 disjoncteurs C20 (4 circuits prises)
- 4 disjoncteurs C10 ( 4 circuits convecteur de 1500 W chacun)
sur la seconde rangée (en tête ID 63A 30 mA type AC):
- 3 disjoncteurs C16 (3 circuits lumières)
- 1 disjoncteur C32 (chaudière électrique de 3 kw)
- 1 disjoncteur C2 et C20 (alimentation chauffe eau)
- 1 disjoncteur C20 (circuit prise)
sur la 3ième rangée (tête ID 63A 30 mA type A):
- 1 disjoncteur C32 (plaque de cuisson)
- 1 disjoncteur C20 (machine à laver)
- 1 disjoncteur C20 (lave vaisselle)
- 1 disjoncteur C20 (sèche linge)
- 1 disjoncteur C20 (four)
- 1 disjoncteur C16 (circuit éclairage)
Merci d'avance
Je compte mettre:
sur la première rangée (en tête ID 63A 30 mA type AC):
- 4 disjoncteurs C20 (4 circuits prises)
- 4 disjoncteurs C10 ( 4 circuits convecteur de 1500 W chacun)
sur la seconde rangée (en tête ID 63A 30 mA type AC):
- 3 disjoncteurs C16 (3 circuits lumières)
- 1 disjoncteur C32 (chaudière électrique de 3 kw)
- 1 disjoncteur C2 et C20 (alimentation chauffe eau)
- 1 disjoncteur C20 (circuit prise)
sur la 3ième rangée (tête ID 63A 30 mA type A):
- 1 disjoncteur C32 (plaque de cuisson)
- 1 disjoncteur C20 (machine à laver)
- 1 disjoncteur C20 (lave vaisselle)
- 1 disjoncteur C20 (sèche linge)
- 1 disjoncteur C20 (four)
- 1 disjoncteur C16 (circuit éclairage)
Merci d'avance