section câble de terre des points lumineux vers tableau
- 2maingauche
- De passage
- Messages : 17
- Enregistré le : mer. 25 nov. 2015 11:42
- Contact :
section câble de terre des points lumineux vers tableau
Bonjour
Maison début des années 80 avec points lumineux plafonds initialement non équipés d un câble de terre .Les gaines étant sur la chape des combles sous toiture j ai passé un fil de terre 1.5mm² pour chaque point que j ai ramené dans une boite de raccordement également dans les combles .Il y a une gaine qui va de cette boite de raccordement au tableau placé au RDC .Pour réaliser cette liaison quelle section est préconisée et suffisante : 1.5mm² ou 2.5mm²......
merci
Maison début des années 80 avec points lumineux plafonds initialement non équipés d un câble de terre .Les gaines étant sur la chape des combles sous toiture j ai passé un fil de terre 1.5mm² pour chaque point que j ai ramené dans une boite de raccordement également dans les combles .Il y a une gaine qui va de cette boite de raccordement au tableau placé au RDC .Pour réaliser cette liaison quelle section est préconisée et suffisante : 1.5mm² ou 2.5mm²......
merci
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: section câble de terre des points lumineux vers tableau
hello
normalement, c'est 1,5mm² par circuit, s'il y en a plus, je passerais, perso (donc pas si obligatoire) une section supérieur (comme pour un tableau secondaire), mais tout dépend du nombre de circuits.
@+
normalement, c'est 1,5mm² par circuit, s'il y en a plus, je passerais, perso (donc pas si obligatoire) une section supérieur (comme pour un tableau secondaire), mais tout dépend du nombre de circuits.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: section câble de terre des points lumineux vers tableau
Bonsoir
S'il s'agit d'un circuit unique (même disjoncteur au tableau), continuez en 1,5².
S'il s'agit d'un circuit unique (même disjoncteur au tableau), continuez en 1,5².
Carminas
- 2maingauche
- De passage
- Messages : 17
- Enregistré le : mer. 25 nov. 2015 11:42
- Contact :
Re: section câble de terre des points lumineux vers tableau
RFco
En fait le regroupement dans la boite de jonction sous comble représente :
circuit J 6 points lumineux
circuit N 5 points lumineux
circuit autre 4 points lumineux
Je pense qu avec du 2.5mm² je dois être bien
merci
En fait le regroupement dans la boite de jonction sous comble représente :
circuit J 6 points lumineux
circuit N 5 points lumineux
circuit autre 4 points lumineux
Je pense qu avec du 2.5mm² je dois être bien
merci
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: section câble de terre des points lumineux vers tableau
re
la réponse ne porte pas sur le nombre de points lumineux, mais sur le nombre de protections mises en jeu.......
Merci donc de répondre aux questions posées
@+
la réponse ne porte pas sur le nombre de points lumineux, mais sur le nombre de protections mises en jeu.......
Merci donc de répondre aux questions posées
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- 2maingauche
- De passage
- Messages : 17
- Enregistré le : mer. 25 nov. 2015 11:42
- Contact :
Re: section câble de terre des points lumineux vers tableau
RE
il y a une protection par circuit donc trois disjoncteurs 10 A
il y a une protection par circuit donc trois disjoncteurs 10 A
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: section câble de terre des points lumineux vers tableau
hello
donc 3 x 1,5mm² si possible
@+
donc 3 x 1,5mm² si possible
@+