C'est certain qu'avec des 63A on est tranquillejjouanneau a écrit : ↑dim. 3 déc. 2017 18:41 Je suis déjà en 50A au compteur donc pas d'Inter diff. Inférieurs à 63A?
Mais on peut éventuellement mettre des 40A en s'assurant qu'ils ne soient pas trop surchargés et qu'on ne tire pas plus de 9kW dessus
C'est pas trop le mélange de sections 1,5² et 2,5².jjouanneau a écrit : ↑dim. 3 déc. 2017 18:41 Pour les planchers chauffants du salon et salle à manger, il y a 2 résistance mises sur le même porte fusibles en passant par un contacteur pour un gain de place.
Si on les met sur le même disjoncteur, il faut dimensionner pour la plus petite section soit 16A
Dans ce cas, pas de contrainte sur les IDjjouanneau a écrit : ↑dim. 3 déc. 2017 18:41 Il n'y a pas de programmation des chauffages, chacun est géré par son thermostat
Mettre 3 ID mono 63A ou un ID tetra 63A revient au mêmejjouanneau a écrit : ↑dim. 3 déc. 2017 18:41 J'ai mis 3 ID mono pour le chauffage car l'intensité demandée est trop importante que sur 1 tetrapolaire.
Oui tout à fait, de toute façon vous semblez être dans le cadre d'une mise en sécuritéjjouanneau a écrit : ↑dim. 3 déc. 2017 18:41 Sinon, ai-je le droit de conserver les portes-fusibles actuelles et de ne changer que les ID?