Tableau électrique

Question pour le câblage, le montage…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau électrique

Message par Carminas »

jjouanneau a écrit : dim. 3 déc. 2017 21:12 L'inter-sectionneur 40A doit-il être changer en 63A? Quand le tableau a été monté, j'avais un abonnement de 30A (18KVA) puis je suis passé à 50A (30KVA). Le contrôleur m'a dit que s'il y avait un problème, l'inter-sectionneur ne tiendrait pas! Et pareil pour les ID!
Oui il faut le changer par un 63A, puisqu'il peut voir passer la totalité de l'installation

Pour les ID c'est différents il y a 2 logiques en locaux d'habitation (attention ce n'est pas la même règle dans d'autres contextes)
- soit vous mettez des ID 63A et vous etes tranquille (mais c'est plus cher)
- soit vous mettez des ID 40A et vous vous assurez que vous ne pouvez pas tirer plus de 40A par phase sur ce qui est en aval de l'ID (ce qui semble être le cas de chaque rangée que j'ai vue)
Carminas
Avatar du membre
jjouanneau
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
Contact :

Re: Tableau électrique

Message par jjouanneau »

Bonjour
En résumé:
Inter sectionneur de 63A;
ID tétra 63A 30mA Type AC pour rangée 1 (chauffage);
ID tétra 63A 30mA Type A pour rangée 2 et 3 (PC et lignes dédiées appareils ménagers);
ID tétra 40A 30mA Type AC pour rangée 4 (lumière).
Merci beaucoup de m'avoir éclairé sur certains points, en effet je me mélange avec la nouvelle réglementation qui aurait exigé que je modifie entièrement mon tableau!
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau électrique

Message par Carminas »

Je pense même que sur la rangée 1 un ID 40A suffit, car vous ne semblez pas avoir plus de 8kW de chauffage par phase.
Carminas
Avatar du membre
jjouanneau
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
Contact :

Re: Tableau électrique

Message par jjouanneau »

Bonjour Carminas
Carminas a écrit : lun. 4 déc. 2017 09:16 Je pense même que sur la rangée 1 un ID 40A suffit, car vous ne semblez pas avoir plus de 8kW de chauffage par phase.
Comment calculez-vous l'intensité demandée pour un ID, j'ai vu que les chauffages et le chauffe eau (en tri comment cela se passe 1x16A ou 3x16A?) comptent pour 1 et le reste pour 1/2, est-ce bien cela?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7013
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau électrique

Message par RFco »

hello


oui, c'est ça, on calcule phase par phase

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
jjouanneau
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
Contact :

Re: Tableau électrique

Message par jjouanneau »

Bonjour
Donc si j'ai 2 disjoncteurs chauffages de 10 A chacun sur P1 et P2;
Un chauffe-eau en tri de 16A;
Et 2 disjoncteurs appareils dédies 20A sur P2 et P3;
Cela donne
P1 :10+16=26A
P2 :10+16+20/2=36A
P3 :16+20/2=26A
Il me faut au minimum un ID de 40A tétra?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau électrique

Message par Carminas »

Oui c'est cela, en appliquant la règle de la dernière norme
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »