Disjoncteur Chauffe eau en tri
- jjouanneau
- De passage
- Messages : 37
- Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
- Contact :
Disjoncteur Chauffe eau en tri
Bonjour
Je veux rénover mon tableau électrique, j'ai un chauffe-eau en triphasé de 3000w avec un contacteur pour les heures creuses. J'étais avec un porte fusible tri en 16A, (le neutre du contacteur était pris sur un autre porte fusible) je vais mettre un disjoncteur, quel doit-être le type et avec quelle puissance?
Jérôme
Je veux rénover mon tableau électrique, j'ai un chauffe-eau en triphasé de 3000w avec un contacteur pour les heures creuses. J'étais avec un porte fusible tri en 16A, (le neutre du contacteur était pris sur un autre porte fusible) je vais mettre un disjoncteur, quel doit-être le type et avec quelle puissance?
Jérôme
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri
Bonjour, qu'entendez vous par le neutre du contacteur?, ce neutre est il branché sur la commande ( borne A1 ou A2) ou sur la puissance? ( bornes 1 ou 3 ou 5 ou 7)
@+
@+
- jjouanneau
- De passage
- Messages : 37
- Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
- Contact :
Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri
Le neutre est branché sur le A1 et la commande du compteur EDF sur A2.
- jjouanneau
- De passage
- Messages : 37
- Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
- Contact :
Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri
Sur les autres bornes 1 à 3, il y a les 3 phases d'alimentation.
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri
Re,OK, donc un disjoncteur tripolaire de courbe C et pour le calibre vous pouvez laisser 16 Ampères = C16
ceci dit, si le câble d'alimentation et en 2,5mm² vous pouvez "pousser" jusqu’à un calibre de 20A
@+
ceci dit, si le câble d'alimentation et en 2,5mm² vous pouvez "pousser" jusqu’à un calibre de 20A
@+
- jjouanneau
- De passage
- Messages : 37
- Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
- Contact :
Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri
A priori, c'est du 1.5 mm², du 2.5 mm² aurait été mieux?
- jjouanneau
- De passage
- Messages : 37
- Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
- Contact :
Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri
J'ai une question pour les inter-diff., il vaut mieux que je lance un nouveau sujet ou vous pouvez y répondre sur ce sujet?
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri
Re, du 1,5mm² cela ira comme ça.
oui, mieux vaut faire un nouveau sujet.
@+
oui, mieux vaut faire un nouveau sujet.
@+
- jjouanneau
- De passage
- Messages : 37
- Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
- Contact :
Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri
Bonjour
Merci pour le schéma, l'électricien m'avais pris le neutre sur un autre disjoncteur. Je vais en mettre spécifiquement pour le contacteur. Mais, il existe des disjoncteusr 3P+N , cela ne serait-il pas mieux?
Merci pour le schéma, l'électricien m'avais pris le neutre sur un autre disjoncteur. Je vais en mettre spécifiquement pour le contacteur. Mais, il existe des disjoncteusr 3P+N , cela ne serait-il pas mieux?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 113 invités