Bonjour,

Non comme je vous le disais au début de post, tout en encastré, deux boites pavillonnaires au dernier étage(maison de ville 3 niveaux+1 sous sol) dans un placard avec trappe,une pour les PC et l'autre pour l'ECL, toutes les gaines en coffrage et après dispatcher en encastrer via les faux plafonds, et descente sur les prises, inter, point centraux.

Au sous sol je voulais faire aussi une boite pavillonnaire vu le nombres de gaines possibles c est très pratique,mais je voulais mettre tous mes circuits pc et ecl dans la boite, c'était ça ma question, est ce que l on a le droit à ce genre de boite dans un sous sol et pc et ecl ensemble?

merci

olivier

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Aide pour répartition ID tableau

Message par Carminas » lun. 29 janv. 2018 00:43

Ne pas tenir compte de ma réponse précédente, je pense que je me suis trompé de message

Sinon pour répondre à votre question, vous pouvez mettre tous type de circuits dans une même boite de dérivation.
Même si ce n'est pas l'usage habituelle, je ne vois pas ce qui empêcherait de mettre une boite pavillonnaire dans un sous sol du moment qu'il y a continuité de la protection mécanique.
Carminas

Avatar du membre
oliv77100
Assidu
Assidu
Messages : 34
Enregistré le : ven. 24 nov. 2017 15:33

Re: Aide pour répartition ID tableau

Message par oliv77100 » lun. 29 janv. 2018 08:05

Bonjour Carminas,

Je vous remercie. En fait mon choix c est porté sur ce type de boite au sous sol car le précédent proprio à poser un faux plafond avec spot dans toutes les pièces au sol sol et parpaing mur. Donc je passe toutes les gaines en faux plafond(la galère) et après je resors à la verticale en tube iro sur les inter et pc.

Cdt
Olivier

Avatar du membre
oliv77100
Assidu
Assidu
Messages : 34
Enregistré le : ven. 24 nov. 2017 15:33

Re: Aide pour répartition ID tableau

Message par oliv77100 » mer. 2 janv. 2019 23:06

Bonsoir,

je voulais savoir si pour mes 2 circuits convecteurs je pouvais câbler en 1,5mm2 Malgré la longueur de fils.

J'ai 1 circuit salle de bain= 1 convecteur distant de 40m du tableau environ
J'ai 1 circuit palier= 1 convecteur distant de 30m du tableau environ et 1 convecteur cuisine à 10m environ du tableau

Merci
Olivier

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Aide pour répartition ID tableau

Message par Carminas » jeu. 3 janv. 2019 01:16

Bonsoir

Jusqu'à 40m c'est jouable en 1,5² avec un radiateur de 2000W (chute de tension de 5%)
Carminas

Avatar du membre
oliv77100
Assidu
Assidu
Messages : 34
Enregistré le : ven. 24 nov. 2017 15:33

Re: Aide pour répartition ID tableau

Message par oliv77100 » dim. 29 déc. 2019 20:57

Bonjour,

Je reviens vers vous car malheureusement je reprends seulement mes travaux de rénovation électrique

à cause de problème de santé depuis presque 2 ans.

Pour résumé, vieille maison du 19è siècle, j'ai tout déposé et refais tout en encastré.


Avec les évolutions de la norme, j'espère être toujours dans les clous pour mon tableau qui est presque prêt, tous les fils étaient tirés, reste la répartition :

CHAUFFAGE AU GAZ sauf 2 convecteurs

ID TYPE AC 40A
20A-2.5mm² PC Lave-vaisselle
16A-2.5mm² PC Salon/Sous-sol (8 PC)
16A-2.5mm² PC SDE/WC - Palier 2E – SDB (5 PC)
16A-1,5mm² Convecteur SDB 2000w (35m du tableau)
10A-1.5mm² ECL n°3 CH3+SDB+Cellier
2A-1.5mm² VMC


ID TYPE AC 40A
20A-2.5mm² PC Cuisine (6 PC)
20A-2.5mm² Four
16A-1.5mm² Chaudière gaz
16A-2.5mm² PC Chambre 1 (6 PC)
10A-1.5mm² PC Hotte
10A-1.5mm² ECL n°1 CH1+CH2+WC


ID TYPE AC 40A
16A-2.5mm² PC Chambre 2 (5 PC)
16A-2.5mm² PC Chambre 3 (5 PC)
16A-1.5mm² Convecteur PALIER 2E 2000w (35m du tableau)
10A-1.5mm² ECL Salon + Sous-sol
10A-1.5mm² ECL n°4 Palier 2ème + Entrée


ID TYPE A 40A Ou SI Je dois acheter un 63A à la place?
32A- 6mm² Plaque de cuisson (NON UTILISE CAR CUISSON GAZ)
20A-2.5mm² Sèche Linge
20A-2.5mm² PC Machine à Laver
16A-1.5mm² PC pour Armoire baie de brassage informatique
10A-1.5mm² ECL n°2 Esc RDC vers 1er + Cuisine


Je vous remercie par avance.
Olivier

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Aide pour répartition ID tableau

Message par Carminas » lun. 30 déc. 2019 00:13

Bonsoir

Je vous répond par rapport à la dernière version de la norme.

Vos 4 ID sont trop chargés, à passer en 63A

Pour le reste pas grand chose à dire.

Si vos radiateurs sont piloté par un programmateur ou un gestionnaire d'énergie ou un délesteur avec fil pilote, il faut qu'ils soeint sous le même différentiel

A noter que :
- il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte (mais pas interdit non plus)
- si cela vous arrange mieux, des disj 16A conviendront à la place des 20A
Carminas

Avatar du membre
oliv77100
Assidu
Assidu
Messages : 34
Enregistré le : ven. 24 nov. 2017 15:33

Re: Aide pour répartition ID tableau

Message par oliv77100 » lun. 30 déc. 2019 20:12

Bonjour,

Merci de votre retour.

Je vais donc acheter 4 ID 63A.

Pour la hotte, puis-je la coupler au 6 PC de la cuisine alors ?

Et j'ai un spot extérieur, faut-il le mettre à part réglementairement parlant sur un départ.

Pour les convecteurs, celui du palier va certainement être supprimé, il ne restera que celui de la salle de bain.

merci d'avance.
Olivier

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Aide pour répartition ID tableau

Message par Carminas » lun. 30 déc. 2019 20:44

Bonsoir

Oui la hotte peut être une des 6 PC

Si le spot extérieur est attenant au batiment, il peut être sur le même circuit qu'un éclairage intérieur.
Si ce n'est pas le cas, il doit être en principe sur un circuit d'éclairage dédié à l'extérieur avec un différentiel dédié à l'extérieur