nombre de disjoncteurs derrière un différentiel

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39

nombre de disjoncteurs derrière un différentiel

Message par lauwlo » sam. 14 oct. 2017 18:59

Bonjour,

La norme dit qu'il faut pas dépasser 7 disjoncteurs par interrupteur différentiel en mono
Qu'en est il pour les interrupteurs différentiels en tetra ?

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6257
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: nombre de disjoncteurs derrière un différentiel

Message par RFco » sam. 14 oct. 2017 19:03

hello


la norme parle de huit disjoncteurs, donc pas sept



la norme ne fait aucune différence entre mono et tri+neutre




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39

Re: nombre de disjoncteurs derrière un différentiel

Message par lauwlo » sam. 14 oct. 2017 19:36

Ok merci bien.