cable H07V-U dans gaine enterrée

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
sibelius
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mer. 9 nov. 2016 21:55

cable H07V-U dans gaine enterrée

Message par sibelius » mer. 4 oct. 2017 03:31

Bonsoir à tous,

Je dois passer une gaine en terre pour alimenter une installation de filtration d'eau qui se trouve dans une petite dépendance à environ 50m de mon tableau électrique.

Comme il me reste un peu de de matériel électrique issu d'un ancien chantier, je me demandais si je pouvais utiliser celui-ci.

J'ai lu que la gaine ITCA était autorisée en enterrée, pouvez-vous me le confirmer ?

Dans cette gaine j'ai besoin de passer 5 brins de 2.5mm².
Puis-je utiliser mes restes de bobines de H07V-U, ou suis-je obligé de mettre du câble du genre " U1000R02V 5X2,5 mm² " ?

Merci d'avance de vos réponses éclairées

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: cable H07V-U dans gaine enterrée

Message par Carminas » mer. 4 oct. 2017 07:56

Bonjour

Câble U1000 R2V obligatoire en enterré.

Vous pouvez mettre de la gaine ICTA, mais elle n'aura pas une bonne tenue dans le temps.
De plus il faut une section significative pour passer un R2V en 5G2,5² sur 50m.

Je vous conseille vivement d'utiliser de la gaine TPC rouge de 40.
Carminas

Avatar du membre
sibelius
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mer. 9 nov. 2016 21:55

Re: cable H07V-U dans gaine enterrée

Message par sibelius » mer. 4 oct. 2017 11:49

Merci Carminas pour cette réponse rapide et précise.

Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »