cable H07V-U dans gaine enterrée

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
sibelius
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : mer. 9 nov. 2016 21:55
Contact :

cable H07V-U dans gaine enterrée

Message par sibelius »

Bonsoir à tous,

Je dois passer une gaine en terre pour alimenter une installation de filtration d'eau qui se trouve dans une petite dépendance à environ 50m de mon tableau électrique.

Comme il me reste un peu de de matériel électrique issu d'un ancien chantier, je me demandais si je pouvais utiliser celui-ci.

J'ai lu que la gaine ITCA était autorisée en enterrée, pouvez-vous me le confirmer ?

Dans cette gaine j'ai besoin de passer 5 brins de 2.5mm².
Puis-je utiliser mes restes de bobines de H07V-U, ou suis-je obligé de mettre du câble du genre " U1000R02V 5X2,5 mm² " ?

Merci d'avance de vos réponses éclairées
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: cable H07V-U dans gaine enterrée

Message par Carminas »

Bonjour

Câble U1000 R2V obligatoire en enterré.

Vous pouvez mettre de la gaine ICTA, mais elle n'aura pas une bonne tenue dans le temps.
De plus il faut une section significative pour passer un R2V en 5G2,5² sur 50m.

Je vous conseille vivement d'utiliser de la gaine TPC rouge de 40.
Carminas
Avatar du membre
sibelius
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : mer. 9 nov. 2016 21:55
Contact :

Re: cable H07V-U dans gaine enterrée

Message par sibelius »

Merci Carminas pour cette réponse rapide et précise.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 16 invités