2 Coffrets de communication

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
pansonic
Passionné
Passionné
Messages : 247
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France

2 Coffrets de communication

Message par pansonic » dim. 1 oct. 2017 08:54

Bonjour à tous
Suite à l’extension d’une habitation je voudrais mettre un second tableau de communication (5 RJ45 +TV supplémentaires).
Je ne peux pas ramener tous ces câbles au 1er tableau c’est pourquoi je veux mettre un second tableau de communication raccordé sur le 1er tableau. Pour la partie TV pas de problème mais pour la partie RJ45 j’aimerais raccorder le second DTI au 1er.
Est-ce que vous pensez que ça peut marcher?
Cordialement

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6198
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: 2 Coffrets de communication

Message par RFco » dim. 1 oct. 2017 09:52

hello


il n'y a qu'un seul DTI par ligne, donc dans ton cas c'est celui du tableau principal


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
pansonic
Passionné
Passionné
Messages : 247
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France

Re: 2 Coffrets de communication

Message par pansonic » dim. 1 oct. 2017 17:10

Salut
Mais tu as une idée pour que mon extension soit raccordée ?

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6198
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: 2 Coffrets de communication

Message par RFco » dim. 1 oct. 2017 17:48

de quoi a tu besoin????

téléphone ?

internet??

pose toi les bonnes questions
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
pansonic
Passionné
Passionné
Messages : 247
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France

Re: 2 Coffrets de communication

Message par pansonic » dim. 1 oct. 2017 21:41

Salut
Bon j’ai un tableau de communication existant raccordé à 3RJ45, ce tableau est fonctionnel, à 15 m j’aI un second tableau de communication raccordé à 5 RJ, j’ai laissé une gaine vide de 25 en attente.
Dans cette gaine je vais faire passer 4 câbles à 4 paires pour reprendre les 3 RJ du 1er tableau et un câble servira à récupérer le câble d’arrive du fournisseur de téléphonie que je raccorderai au DTI du second tableau.
Ainsi j’aurais les 8 prises raccordées sur le second tableau ainsi que le DTI.
Tu penses que le raisonnement est bon?
Bonne soirée
O

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6198
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: 2 Coffrets de communication

Message par RFco » dim. 1 oct. 2017 21:48

bonsoir


la question est : as tu besoin de l'arrivée téléphone, donc à savoir si il y a une ligne fixe ou pas

de toutes façons, le DTI ne se mets qu'au niveau de l'arrivée, il symbolise la limite entre le réseau et l'habitation


un seul DTI, donc on n'amène qu'un RJ depuis la box


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
pansonic
Passionné
Passionné
Messages : 247
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France

Re: 2 Coffrets de communication

Message par pansonic » lun. 2 oct. 2017 07:09

Salut
J’ai besoin de distribuer internet sur toutes les RJ, le téléphone sur 1 RJ et la TV de la box sur 1 prise RJ.
Donc la box sera au niveau du second tableau de communication.
@+

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6198
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: 2 Coffrets de communication

Message par RFco » lun. 2 oct. 2017 07:51

hello


alors tu amène le téléphone à partir de l'aval du DTI maitre, juste besoin d'une prise téléphone sur le second tableau


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
pansonic
Passionné
Passionné
Messages : 247
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France

Re: 2 Coffrets de communication

Message par pansonic » lun. 2 oct. 2017 13:18

Ok merci RFco

Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »