Bonjour
sur une installation d'un local commercial qui va être séparé en deux, nous avons mesuré une longueur de câble de 120 mètres
entre le disjoncteur du fournisseur et le coffret du nouveau local
le disjoncteur de branchement est réglé à 15A mono, pour un maxi à 30A.
Le câble va cheminer en apparent. est ce que du 10mm² suffirait?
en regardant sur la 14-100 tableau 7, ça passe pas, mais faut il regardé sur la 14-100 ou sur la 15-100 quand c'est un câble
d'alimentation d'un coffret d'un local commercial?
Merci
Section câble alimentation petit tertiaire
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Section câble alimentation petit tertiaire
bonjour
bizarre d'avoir un 10/30 en mono
mais bon
cela fait du 50² cuivre ou du 70² alu
@+
bizarre d'avoir un 10/30 en mono
mais bon
cela fait du 50² cuivre ou du 70² alu
@+