Section câble alimentation petit tertiaire

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
nicoko
Assidu
Assidu
Messages : 95
Enregistré le : ven. 5 févr. 2010 22:08

Section câble alimentation petit tertiaire

Message par nicoko » jeu. 21 sept. 2017 08:28

Bonjour

sur une installation d'un local commercial qui va être séparé en deux, nous avons mesuré une longueur de câble de 120 mètres
entre le disjoncteur du fournisseur et le coffret du nouveau local

le disjoncteur de branchement est réglé à 15A mono, pour un maxi à 30A.
Le câble va cheminer en apparent. est ce que du 10mm² suffirait?

en regardant sur la 14-100 tableau 7, ça passe pas, mais faut il regardé sur la 14-100 ou sur la 15-100 quand c'est un câble
d'alimentation d'un coffret d'un local commercial?

Merci

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6219
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Section câble alimentation petit tertiaire

Message par RFco » jeu. 21 sept. 2017 09:37

bonjour



bizarre d'avoir un 10/30 en mono


mais bon


cela fait du 50² cuivre ou du 70² alu



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »