Installer une prise modulaire au tableau électrique
Re: Installer une prise modulaire au tableau électrique
Ah d'accord, un seul disjoncteur suffirez.
Ok pour la norme dans le GTL.
Pour le moment je crois que je mettrais qu'une prise. En cas de besoin j'en mettrais deux mais je verrais ça plus tard. Bon au moins, je serais ce qu'il faudra faire en temps voulue.
Je te remercie encore cedrikkk13
Ok pour la norme dans le GTL.
Pour le moment je crois que je mettrais qu'une prise. En cas de besoin j'en mettrais deux mais je verrais ça plus tard. Bon au moins, je serais ce qu'il faudra faire en temps voulue.
Je te remercie encore cedrikkk13
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installer une prise modulaire au tableau électrique
préconisait, préconisait.....
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Installer une prise modulaire au tableau électrique
Bonsoir
La dernière mouture de la norme (sept 2016) indique qu'il faut prévoir une prise dans ou à proximité du tableau de communication.
La dernière mouture de la norme (sept 2016) indique qu'il faut prévoir une prise dans ou à proximité du tableau de communication.
Carminas
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: Installer une prise modulaire au tableau électrique
Salut, ok merci pour l'info. a +
Re: Installer une prise modulaire au tableau électrique
Bonjour à tous.
Ca y est j'ai reçu le matériel par internet ( moins cher ).
Pas de souci particulier.
Ici installation des fils par le bas :
Ici le fil de terre par le haut, c'est le dernier fil de droite dans le bornier.
Il me manque plus qu'à installer le peigne sur les derniers disjoncteurs, mais malheureusement la pince ( pour vélo ) que je possède ne coupe pas ce peigne qui est assez épais.
Lundi ou Mardi j'achèterais la pince coupante et qui servira aussi à couper le module en plastic pour cacher le trou.
Fermeture du capot :
Ca y est j'ai reçu le matériel par internet ( moins cher ).
Pas de souci particulier.
Ici installation des fils par le bas :
Ici le fil de terre par le haut, c'est le dernier fil de droite dans le bornier.
Il me manque plus qu'à installer le peigne sur les derniers disjoncteurs, mais malheureusement la pince ( pour vélo ) que je possède ne coupe pas ce peigne qui est assez épais.
Lundi ou Mardi j'achèterais la pince coupante et qui servira aussi à couper le module en plastic pour cacher le trou.
Fermeture du capot :
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: Installer une prise modulaire au tableau électrique
Salut,
perso pour le cache plastique je le fais à la main (je plie le plastique et ça se détache tout seul)
perso pour le cache plastique je le fais à la main (je plie le plastique et ça se détache tout seul)
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installer une prise modulaire au tableau électrique
hello
pour le tableau, si c'est du legrand aucun soucis, c'est du prédécoupé pour le cache (obturateur tableau)
@+
pour le tableau, si c'est du legrand aucun soucis, c'est du prédécoupé pour le cache (obturateur tableau)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Installer une prise modulaire au tableau électrique
Salut.
C'est bon j'ai mis les 2 peignes. J'ai vérifié, la prise modulaire fonctionne. Il me reste à attendre la vérification de la terre avec l'appareil du beau frère mais normalement c'est bon.
C'est bien du Legrand, j'ai remarqué que cela pouvez ce détacher, seulement en mettant la prise modulaire celle ci prend 2 modules et demi et donc je suis obligé de la couper au milieu d'un module, mais cela été facile avec la pince coupante que j'ai acheté.
Voici le résultat final.
J'ai réussis c'est grâce à vous. Je pense que cela servira à d'autres.
J'ai pris plaisir à le réaliser, et me rend compte que c'est un beau métier électricien.
Merci beaucoup cedrikkk13 et RFco.
C'est bon j'ai mis les 2 peignes. J'ai vérifié, la prise modulaire fonctionne. Il me reste à attendre la vérification de la terre avec l'appareil du beau frère mais normalement c'est bon.
C'est bien du Legrand, j'ai remarqué que cela pouvez ce détacher, seulement en mettant la prise modulaire celle ci prend 2 modules et demi et donc je suis obligé de la couper au milieu d'un module, mais cela été facile avec la pince coupante que j'ai acheté.
Voici le résultat final.
J'ai réussis c'est grâce à vous. Je pense que cela servira à d'autres.
J'ai pris plaisir à le réaliser, et me rend compte que c'est un beau métier électricien.
Merci beaucoup cedrikkk13 et RFco.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installer une prise modulaire au tableau électrique
hello
autant que je saches, chez legrand, sur les bandes d'obturateurs, il y a un demi-module (par bande)
Chez Hager, ce ne sont que des demi-modules...
@+
autant que je saches, chez legrand, sur les bandes d'obturateurs, il y a un demi-module (par bande)
Chez Hager, ce ne sont que des demi-modules...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Installer une prise modulaire au tableau électrique
C'est exact RFco, j'avais mal regarder il faut dire que le demi-module ne se voit pas bien comparez au module entier, mais bon je le serais au cas ou je déménagerais pour un autre tableau
Qui est en ligne