Installer une prise modulaire au tableau électrique
Installer une prise modulaire au tableau électrique
Bonjour.
Je vais installé une prise modulaire Legrand sur le tableau électrique ( mais pour le mois prochain ), je n'en possède aucune sur le tableau.
Je ne suis pas électricien mais je me suis un peu documenter.
Je dois acheté un disjoncteur 16 A ( uni + neutre ), je le prendrai en auto avec la prise modulaire Legrand à vis et bien sur les peignes phase et neutre ( HX3 ). Ensuite je mettrais un fil de terre 2.5 du bornier terre à la prise modulaire.
Sur le tableau électrique, en premier il y a le différentiel de 30ma et la prise sera installer à la fin de la rangée de 5 disjoncteurs en place.
Apparemment il faudra mettre les peignes par le bas pour faire la liaison du courant entre le nouveau disjoncteur et la prise modulaire, et rien par le haut. Jusque là c'est bon.
Mais pour alimenter le nouveau disjoncteur ? est ce suffisant et correct si je met 1 fil ( 2.5) phase et un fil neutre du dernier disjoncteur 20 A * ( qui est en off ) et le nouveau disjoncteur ? ( par le haut ). Sinon ce serait peut être mieux et plus propre d'enlever toute la rangée des peignes des disjoncteurs et mettre les 2 peignes plus long jusqu'au nouveau disjoncteur.
Merci beaucoup d'un conseil.
Cordialement.
* pour info le disjoncteur 20 A en off et la prise pour la machine à laver, qui est éteint car pas de machine à laver.
Je vais installé une prise modulaire Legrand sur le tableau électrique ( mais pour le mois prochain ), je n'en possède aucune sur le tableau.
Je ne suis pas électricien mais je me suis un peu documenter.
Je dois acheté un disjoncteur 16 A ( uni + neutre ), je le prendrai en auto avec la prise modulaire Legrand à vis et bien sur les peignes phase et neutre ( HX3 ). Ensuite je mettrais un fil de terre 2.5 du bornier terre à la prise modulaire.
Sur le tableau électrique, en premier il y a le différentiel de 30ma et la prise sera installer à la fin de la rangée de 5 disjoncteurs en place.
Apparemment il faudra mettre les peignes par le bas pour faire la liaison du courant entre le nouveau disjoncteur et la prise modulaire, et rien par le haut. Jusque là c'est bon.
Mais pour alimenter le nouveau disjoncteur ? est ce suffisant et correct si je met 1 fil ( 2.5) phase et un fil neutre du dernier disjoncteur 20 A * ( qui est en off ) et le nouveau disjoncteur ? ( par le haut ). Sinon ce serait peut être mieux et plus propre d'enlever toute la rangée des peignes des disjoncteurs et mettre les 2 peignes plus long jusqu'au nouveau disjoncteur.
Merci beaucoup d'un conseil.
Cordialement.
* pour info le disjoncteur 20 A en off et la prise pour la machine à laver, qui est éteint car pas de machine à laver.
Re: Installer une prise modulaire au tableau électrique
bonjour,
juste une petite question : pourquoi voulez vous mettre une pc modulaire, elle va vous servir ?
cdlt
juste une petite question : pourquoi voulez vous mettre une pc modulaire, elle va vous servir ?
cdlt
Re: Installer une prise modulaire au tableau électrique
Oui j'ai besoin de cette prise pour brancher un filtre DE, qui est conseiller sur prise au plus près du tableau de bord.
Ok.
Visiblement la description est bonne pour installer la prise, en fait je voulais surtout savoir s'il ne manqué pas autre chose.
Ok.
Visiblement la description est bonne pour installer la prise, en fait je voulais surtout savoir s'il ne manqué pas autre chose.
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: Installer une prise modulaire au tableau électrique
Bonjour,
Vous mettez votre disjoncteur 16 A à coté du dernier disjoncteur que vous alimentez par un peigne (alors soit vous dévissez l'ancien peigne de tous les disjoncteurs et vous en mettez un nouveau plus grand de 1 dent: plus propre, soit vous rajoutez un petit peigne de 2 dents et vous vous repiquer sur votre dernier disjoncteur). Tout ça par le haut.
Vous ne devez pas alimenter votre disjoncteur par du 2.5mm², comme vous l'avez dit.
Ensuite vous partez de votre disjoncteur 16 A par le bas avec du 1.5mm²(plus facile à manipuler) ou du 2.5mm² jusqu''à votre prise modulaire.
Vous mettez bien ensuite un fil de terre de la prise jusqu'au bornier de terre de section égale à celle que vous avez choisit plus haut (1.5 ou 2.5).
Vous mettez votre disjoncteur 16 A à coté du dernier disjoncteur que vous alimentez par un peigne (alors soit vous dévissez l'ancien peigne de tous les disjoncteurs et vous en mettez un nouveau plus grand de 1 dent: plus propre, soit vous rajoutez un petit peigne de 2 dents et vous vous repiquer sur votre dernier disjoncteur). Tout ça par le haut.
Vous ne devez pas alimenter votre disjoncteur par du 2.5mm², comme vous l'avez dit.
Ensuite vous partez de votre disjoncteur 16 A par le bas avec du 1.5mm²(plus facile à manipuler) ou du 2.5mm² jusqu''à votre prise modulaire.
Vous mettez bien ensuite un fil de terre de la prise jusqu'au bornier de terre de section égale à celle que vous avez choisit plus haut (1.5 ou 2.5).
Re: Installer une prise modulaire au tableau électrique
Bonjour Cédric.
Oui c'est ce que je comptais faire et remplacer les 2 peignes par plus long jusqu'au nouveau disjoncteur et cela fait c'est vrai plus propre.
Mais je ne pensé pas que je pouvais mettre un petit peigne entre les 2 derniers disjoncteur ( car j'avais entendu parler de le faire par fil électrique) et je pensais alors que ça ne rentrerais pas à cause de l'autre peigne.
Pour le repiquer vous voulez dire mettre ce peigne entre les deux et rien d'autre ? et biensur les visser.
Donc pas de peigne par le bas entre la prise et le disjoncteur, mais du fil électrique, je mettrais du 2.5 pour la phase, le neutre et la terre.
Ok je le note. J'ai compris cette fois
Je commencerais à ll'installation qu'en début Septembre ( achat du matériel et surtout un tournevis isolant ).
Je te remercie beaucoup cedrikkk13
Oui c'est ce que je comptais faire et remplacer les 2 peignes par plus long jusqu'au nouveau disjoncteur et cela fait c'est vrai plus propre.
Mais je ne pensé pas que je pouvais mettre un petit peigne entre les 2 derniers disjoncteur ( car j'avais entendu parler de le faire par fil électrique) et je pensais alors que ça ne rentrerais pas à cause de l'autre peigne.
Pour le repiquer vous voulez dire mettre ce peigne entre les deux et rien d'autre ? et biensur les visser.
Donc pas de peigne par le bas entre la prise et le disjoncteur, mais du fil électrique, je mettrais du 2.5 pour la phase, le neutre et la terre.
Ok je le note. J'ai compris cette fois
Je commencerais à ll'installation qu'en début Septembre ( achat du matériel et surtout un tournevis isolant ).
Je te remercie beaucoup cedrikkk13
Modifié en dernier par pile le ven. 25 août 2017 18:42, modifié 1 fois.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installer une prise modulaire au tableau électrique
hello
perso, je mettrais juste à côté du tableau une de ces multiplites avec câble 1,5² ou 2,5² que l'on peut fixer au mur à côté du tableau, cela peut toujours servir, non????
@+
perso, je mettrais juste à côté du tableau une de ces multiplites avec câble 1,5² ou 2,5² que l'on peut fixer au mur à côté du tableau, cela peut toujours servir, non????
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installer une prise modulaire au tableau électrique
ah, si, une chose
si tu prends le disjoncteur en connexion auto, alors c'est auto en haut et en bas, donc que de la liaison par fil
@+
si tu prends le disjoncteur en connexion auto, alors c'est auto en haut et en bas, donc que de la liaison par fil
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Installer une prise modulaire au tableau électrique
Salut RFco.
Bon alors je prendrais un disjoncteur à vis, merci d'avoir remarquer la différence.
Pour une prise à côté, ce ne sera pas nécessaire même si le coffre du tableau risque de ne pas se fermer avec le filtre brancher dessus ( c'est pas grave ) mais merci à vous.
Bon alors je prendrais un disjoncteur à vis, merci d'avoir remarquer la différence.
Pour une prise à côté, ce ne sera pas nécessaire même si le coffre du tableau risque de ne pas se fermer avec le filtre brancher dessus ( c'est pas grave ) mais merci à vous.
Modifié en dernier par pile le ven. 25 août 2017 19:05, modifié 1 fois.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installer une prise modulaire au tableau électrique
c'est quoi un filtre DE ?????
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: Installer une prise modulaire au tableau électrique
Mea culpa, mon conseil etait valabe pour des disjoncteurs a vis. Auto je ne connais pas