Salut à tous,
J'ai un ancien tableau chez moi qui fait une salle tête, je doi mettre un peu d'ordre là-dedans...
Je suis surpris de voir qu'il y a 2 fils de 4mm2 sur la Phase et 2 sur le Neutre pour alimenter un 2è tableau.
Et à nouveau 2P et 2N en 4mm2 pour un 3è tableau.
Qu'est que je peux mettre comme disj pour protéger cela? 2x 32A (Sachant qu'i y a 2 sortie pour chaque...)? perso je ne crois pas...
Merci
2 fils de 4mm2 entre 2 tableaux?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: 2 fils de 4mm2 entre 2 tableaux?
Hello
C'est une pratique interdite
Il faut remplacer ça
@+
C'est une pratique interdite
Il faut remplacer ça
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: 2 fils de 4mm2 entre 2 tableaux?
Bonsoir,
Je me doute bien, et j'aimerais bien au moins les protéger, mais dans votre solution solution, faut casser une partie de la maison...hips...
Pas d'autre solutions????
Merci de votre aide
Je me doute bien, et j'aimerais bien au moins les protéger, mais dans votre solution solution, faut casser une partie de la maison...hips...
Pas d'autre solutions????
Merci de votre aide