Page 1 sur 1
Tableau piscine, à quoi sert ce module ?
Posté : mer. 12 juil. 2017 11:41
par ratibus
Bonjour
Pourriez vous me dire à quoi sert le double module de marque FG sur ce tableau piscine ?
Merci.
Re: Tableau piscine, à quoi sert ce module ?
Posté : mer. 12 juil. 2017 12:15
par RFco
hello
c'est un disjoncteur moteur
@+
Re: Tableau piscine, à quoi sert ce module ?
Posté : mer. 12 juil. 2017 12:18
par RFco
réglable de 4 à 6.3A selon ce que je crois voir (-selon la mauvaise qualité de la photo)
Re: Tableau piscine, à quoi sert ce module ?
Posté : mer. 12 juil. 2017 13:15
par ratibus
Bonjour RFco.
Est-ce un disjoncteur spécifique ou peut-il être remplacé par un disjoncteur standard 2 ampères ? Sur le circuit, il protège juste la bobine d'un contacteur et en parallèle l'entrée du contacteur qui alimente un régulateur de PH Revacool 2 (12,5 W maxi).
Merci.
Re: Tableau piscine, à quoi sert ce module ?
Posté : mer. 12 juil. 2017 13:49
par RFco
ratibus a écrit :Bonjour RFco.
Est-ce un disjoncteur spécifique ou peut-il être remplacé par un disjoncteur standard 2 ampères ? Sur le circuit, il protège juste la bobine d'un contacteur et en parallèle l'entrée du contacteur qui alimente un régulateur de PH Revacool 2 (12,5 W maxi).
Merci.
bizarre
mais si c'est le cas oui, un 2A suffit amplement
Re: Tableau piscine, à quoi sert ce module ?
Posté : mer. 12 juil. 2017 16:38
par ratibus
Pour expliquer le bizarre, à l'origine il y avait une pompe monophasée sur le contacteur (abb b6-30-10). La pompe a lâché l'année dernière et je l'ai remplacée par une pompe tri avec son propre différentiel et contacteur.
Hier c'est le contacteur abb qui a lâché... du coup je veux en profiter pour simplifier le circuit.
Est-il préférable de n'avoir qu'un seul disjoncteur 2a en amont de l'horloge qui protège aussi les contacteurs des circuits en aval (pompe, pac, régulateur) afin d'éviter une cascade de protections ? Je peux mettre un 2a devant chaque contacteur mais il me semble que ce n'est pas vraiment utile.
Merci d'avance.
Re: Tableau piscine, à quoi sert ce module ?
Posté : mer. 12 juil. 2017 17:32
par RFco
hello
tu protège les contacts de commande comme tu le sent
par contre, il est plus que recommandé de protéger comme il faut les moteurs
@+
Re: Tableau piscine, à quoi sert ce module ?
Posté : jeu. 13 juil. 2017 18:22
par ratibus
Bonjour
Effectivement, la notice de la pompe préconise un disjoncteur magnéto-thermique lorsqu'elle est alimentée en triphasé, je vais donc changer celui que j'avais installé.
Pour la pac, ce n'est pas spécifié. Le compresseur fonctionne peut-être de manière différente du moteur de la pompe ? Vous en pensez quoi ?
Cordialement,
R.