Alimentation extérieure terrasse et cabane jardin
- moko
- Assidu
- Messages : 102
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
- Localisation : F-35000 Rennes
- Contact :
Alimentation extérieure terrasse et cabane jardin
Bonjour
Je souhaite passer un câble dans mon jardin pour alimenter un luminaire type lampadaire de terrasse et PC extérieure sur la terrasse bois
La distance entre la maison et la terrasse est de 3,50 m env.
Quel type de câble et gaine dois je passer ? Quelle profondeur ?
Je pensais à du U1000 R2V 3G2.5 pour la PC et 3G1.5 pour la lumière sous de la gaine ICTA 32.... c'est OK?
Idem je veux passer un câble extérieur pour alimenter un cabanon de jardin
Depuis le tableau jusqu'au mur du jardin j'ai 12-15 m qui passera dans du placo, ensuite il y aura 3-5 m en extérieur enterré pour arriver dans le cabanon. Il s'agit de brancher une lumiere et 2 prises pour outil, tondeuse jardin etc. Il pourrait y avoir un tableau secondaire dans le cabanon si besoin.
Puis je faire une ligne directe dédiée en 3G2.5 sous gaine ICTA 32 ? Du 2.5 est suffisant ? Quelle protection au tableau : 16-20 À ?
Je souhaite passer un câble dans mon jardin pour alimenter un luminaire type lampadaire de terrasse et PC extérieure sur la terrasse bois
La distance entre la maison et la terrasse est de 3,50 m env.
Quel type de câble et gaine dois je passer ? Quelle profondeur ?
Je pensais à du U1000 R2V 3G2.5 pour la PC et 3G1.5 pour la lumière sous de la gaine ICTA 32.... c'est OK?
Idem je veux passer un câble extérieur pour alimenter un cabanon de jardin
Depuis le tableau jusqu'au mur du jardin j'ai 12-15 m qui passera dans du placo, ensuite il y aura 3-5 m en extérieur enterré pour arriver dans le cabanon. Il s'agit de brancher une lumiere et 2 prises pour outil, tondeuse jardin etc. Il pourrait y avoir un tableau secondaire dans le cabanon si besoin.
Puis je faire une ligne directe dédiée en 3G2.5 sous gaine ICTA 32 ? Du 2.5 est suffisant ? Quelle protection au tableau : 16-20 À ?
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Alimentation extérieure terrasse et cabane jardin
bonjour
comme ce sont des applications dédiées à l'extérieur, outre des disjoncteurs dédiés, penser également à un différentiel 30mA dédié
pour le cabanon, perso, je passerais plutôt un 5G2,5 avec sur le tableau principal un disjoncteur 20A pour la prise et un 16A pour la lumière
enterrer la gaine assez profondément (mini 40cm, 60 étant le mieux)
32 risque d'être trop juste pour le cabanon à moins que la tranchée et surtout son rebouchage soit parfaitement exécutés (sur lit de sable)
si lumière et prise terrasse bois sont dans le même boitier, (ou proches, faisable selon plan éventuel) alors là aussi même chose
@+
comme ce sont des applications dédiées à l'extérieur, outre des disjoncteurs dédiés, penser également à un différentiel 30mA dédié
pour le cabanon, perso, je passerais plutôt un 5G2,5 avec sur le tableau principal un disjoncteur 20A pour la prise et un 16A pour la lumière
enterrer la gaine assez profondément (mini 40cm, 60 étant le mieux)
32 risque d'être trop juste pour le cabanon à moins que la tranchée et surtout son rebouchage soit parfaitement exécutés (sur lit de sable)
si lumière et prise terrasse bois sont dans le même boitier, (ou proches, faisable selon plan éventuel) alors là aussi même chose
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- moko
- Assidu
- Messages : 102
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
- Localisation : F-35000 Rennes
- Contact :
Re: Alimentation extérieure terrasse et cabane jardin
De l'ICTA 32 c'est suffisant pour enterrer ? Pas besoin de mettre de TPC 40 ?
Quelles sont les règles d'enfouissement ? Sable au fond, gaine, filet plastique pour signaler ? Et re sable ?
Pour la terrasse pareil du 5 G1.5 pour lumière et PC au même endroit ? La puissance de la PC ça peut être aussi bien pour charger un portable, un ordi, une enceinte, ou un barbecue électrique ( la il vaut mieux du 2,5 non ?)
Quelles sont les règles d'enfouissement ? Sable au fond, gaine, filet plastique pour signaler ? Et re sable ?
Pour la terrasse pareil du 5 G1.5 pour lumière et PC au même endroit ? La puissance de la PC ça peut être aussi bien pour charger un portable, un ordi, une enceinte, ou un barbecue électrique ( la il vaut mieux du 2,5 non ?)
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Alimentation extérieure terrasse et cabane jardin
pour de l'ICTA 32 pour de si petites distances, ça passera, mais au moins pour le cabanon, je passerais de la TPC 40
j'ai bien parlé de 5G2,5 pas de 5G1,5
oui, sable au fond, gaine, re-sable, terre puis filet puis terre
@+
j'ai bien parlé de 5G2,5 pas de 5G1,5
oui, sable au fond, gaine, re-sable, terre puis filet puis terre
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Alimentation extérieure terrasse et cabane jardin
Bonsoir
Sur 20m, du 1,5² peut suffire avec un besoin en puissance raisonnable
Voir ce schéma pour illustrer les propos de RFCO
Sur 20m, du 1,5² peut suffire avec un besoin en puissance raisonnable
Voir ce schéma pour illustrer les propos de RFCO
Carminas
- moko
- Assidu
- Messages : 102
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
- Localisation : F-35000 Rennes
- Contact :
Re: Alimentation extérieure terrasse et cabane jardin
D'accord merci pour le schéma
Et si je mets un petit tableau secondaire de 2 disjoncteurs (PC + lumière) dans la cabane : est ce que je peux rester en 3x2,5 ? Ou il faut passer en 4 mm2
Et dans ce cas faut il une protection sur le tableau principal ou directement sur l'arrivée ?
Tout le chemin dans le doublage placo de la maison doit se faire sous gaine 32 ou 25 pour pouvoir retirer le R2V si besoin ?
Merci
Et si je mets un petit tableau secondaire de 2 disjoncteurs (PC + lumière) dans la cabane : est ce que je peux rester en 3x2,5 ? Ou il faut passer en 4 mm2
Et dans ce cas faut il une protection sur le tableau principal ou directement sur l'arrivée ?
Tout le chemin dans le doublage placo de la maison doit se faire sous gaine 32 ou 25 pour pouvoir retirer le R2V si besoin ?
Merci
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Re: Alimentation extérieure terrasse et cabane jardin
C'et une solution
Vous pouvez rester en 2,5²
A minima ICTA de 25, mais 32 sera mieux
Vous pouvez rester en 2,5²
A minima ICTA de 25, mais 32 sera mieux
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 105 invités