bonsoir,
Câble BTA en aval d'un Transformateur 20 000 V/400V:
1-Comment expliquer la présence de capacité parasité sur un câble BTA?
bonne soirée
Capacité de fuite à la terre câble BT
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Capacité de fuite à la terre câble BT
Bonjour,
C'est simple: un condensateur se compose de deux armatures conductrices séparées par un isolant. Sa charge est proportionnelle à la tension entre armatures. sa capacité est:
-proportionnelle à la surface des électrodes (de la plus petite si elles sont inégales)
-inversement proportionnelle à la distance (=épaisseur du diélectrique)
Un "bon" condensateur (cad de forte capacité) est donc constitué d'armatures de surface importante séparées par un isolant très mince: par ex condensateurs électrochimiques, ou mylar métallisé.
Mais dans la réalité tout conducteur isolé -même par de l'air- porté à un potentiel par rapport à la terre ou à un autre conducteur constitue avec ces éléments un condensateur "non désiré":
'la permittivité est généralement mauvaise
-la distance est plutôt élevée (en regard de l'épaisseur des films utilisés, qq microns en général en BT)
-en revanche la surface est souvent très importante (lignes électriques, réseau industriel )
Ne pas oublier les condensateurs d'entrée des filtres HF équipant de nombreux appareils électroniques. S'il y a de nombreux PC, onduleurs, chargeurs, variateurs ces filtres constituent l'essentiel de la capacité du réseau.
C'est de là que viennent les "capacités parasites" qui sont inévitables...
Cordialement
C'est simple: un condensateur se compose de deux armatures conductrices séparées par un isolant. Sa charge est proportionnelle à la tension entre armatures. sa capacité est:
-proportionnelle à la surface des électrodes (de la plus petite si elles sont inégales)
-inversement proportionnelle à la distance (=épaisseur du diélectrique)
Un "bon" condensateur (cad de forte capacité) est donc constitué d'armatures de surface importante séparées par un isolant très mince: par ex condensateurs électrochimiques, ou mylar métallisé.
Mais dans la réalité tout conducteur isolé -même par de l'air- porté à un potentiel par rapport à la terre ou à un autre conducteur constitue avec ces éléments un condensateur "non désiré":
'la permittivité est généralement mauvaise
-la distance est plutôt élevée (en regard de l'épaisseur des films utilisés, qq microns en général en BT)
-en revanche la surface est souvent très importante (lignes électriques, réseau industriel )
Ne pas oublier les condensateurs d'entrée des filtres HF équipant de nombreux appareils électroniques. S'il y a de nombreux PC, onduleurs, chargeurs, variateurs ces filtres constituent l'essentiel de la capacité du réseau.
C'est de là que viennent les "capacités parasites" qui sont inévitables...
Cordialement
- Mckallowey
- De passage
- Messages : 65
- Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
- Contact :
Re: Capacité de fuite à la terre câble BT
Quelle culture ce candela ....
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités