Bonjour,
J'ai dans mon tableau en tête d'alimentation un disjoncteur tétrapolaire 40A associé à un bloc différentiel BDC 840 et ce matin impossible de faire tenir le disjoncteur j'ai testé débranché tous les fils j'ai remis l'alimentation sur le disjoncteur et ce coup-ci il tient et dès que je lui remet le bloc différentiel il ressaute pensez-vous que le grand froid peut-être à l'origine de la panne et que le bloc différentiel est Hs
Par avance je vous remercie pour votre aide
Bonne journée
bloc différentiel peut-être HS!!!!
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: bloc différentiel peut-être HS!!!!
hello
coupe le général et enclenche pour voir s'il tient hors tension
@+
coupe le général et enclenche pour voir s'il tient hors tension
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: bloc différentiel peut-être HS!!!!
Re,
J'ai fais le test hors tension et il ne tient pas
A vous merci
J'ai fais le test hors tension et il ne tient pas
A vous merci
Re: bloc différentiel peut-être HS!!!!
Re,
Vous me mettez le doute car je pense avoir fais ce test ce matin mais maintenant que je suis à la maison ben euh!!!!!
sinon j'ai avec moi le bloc différentiel et comme ça sur la table je fais comme si je le mettais sous tension et il tient qu'en pensez-vous?
désolé pour ce temps de réaction et mon incertitude
Cordialement.
Vous me mettez le doute car je pense avoir fais ce test ce matin mais maintenant que je suis à la maison ben euh!!!!!
sinon j'ai avec moi le bloc différentiel et comme ça sur la table je fais comme si je le mettais sous tension et il tient qu'en pensez-vous?
désolé pour ce temps de réaction et mon incertitude
Cordialement.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: bloc différentiel peut-être HS!!!!
il faut réessayer en coupant le courant
puis en alimentant que l'amont (donc en débranchant l'aval)
@+
puis en alimentant que l'amont (donc en débranchant l'aval)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: bloc différentiel peut-être HS!!!!
Re,
Je me rappelle bien avoir brancher l'alimentation du disjoncteur et débranché la sortie du bloc différentiel et cela ne tenait pas!!!!
Je me rappelle bien avoir brancher l'alimentation du disjoncteur et débranché la sortie du bloc différentiel et cela ne tenait pas!!!!
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: bloc différentiel peut-être HS!!!!
honnetement,
réessayer en coupant l'amont
puis en débranchant l'aval (mais sous tension)
et si ça ne tient pas alors il est HS c'est certain
@+
réessayer en coupant l'amont
puis en débranchant l'aval (mais sous tension)
et si ça ne tient pas alors il est HS c'est certain
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : VE Pp et 88 invités