Bonjour,
j'ai un problème d'échauffement des câbles( 4x4X240mm) de 25 m de longueur alimentant une armoire TGBT depuis un transformateur de 1000 KVA portant la charge est a 800 A ce qui est 50% de la puissance du transfo j'ai couplé l'armoire de compensation avec le réseau mais le problème est toujours présent
des solution merci!!!
échauffement des cables
- lamimarocain
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : dim. 21 sept. 2014 21:37
- Contact :
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: échauffement des cables
Bonjour,
il manque quelques (!) éléments pour vous répondre:
-câbles Cu ou Al? U1000 R02V?
-mode de pose, température ambiante, groupement et rangement des conducteurs (nappe, trèfle et ordre des phases)
-tension secondaire TR (Si c'est 410V, un 1000 kVA a son In à 1408 A, donc 800/1408 ~ 0,57)
- après compensation
-présence d'harmoniques? Des mesures? Une analyse?
-vos câbles chauffent: avez-vous une idée de la température (de l'âme dans l'idéal, sinon de surface)
Cordialement
il manque quelques (!) éléments pour vous répondre:
-câbles Cu ou Al? U1000 R02V?
-mode de pose, température ambiante, groupement et rangement des conducteurs (nappe, trèfle et ordre des phases)
-tension secondaire TR (Si c'est 410V, un 1000 kVA a son In à 1408 A, donc 800/1408 ~ 0,57)
- après compensation
-présence d'harmoniques? Des mesures? Une analyse?
-vos câbles chauffent: avez-vous une idée de la température (de l'âme dans l'idéal, sinon de surface)
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités