section cable alu
section cable alu
bonjour j'aimerais savoir la section en mm² d'un cable alu pour alimenter une maison disjoncteur de branchement 60 a maxi longeur 300 m. et methode de calcul abac si vous avez merci
Re: section cable alu
Pour la formule en mono et en cuivre :
chute de tension (en %) = L (en m) x I (en A) / 50 x S (en mm²)
Pour dimensionner un branchement prendre 2% maxi de chute de tension.
Le calcul de la section devient donc : S = L x I / 100
Pour de l'alu multipliez par 37 et divisez par 23 (rapport de la résistivité alu/cuivre)
En triphasé, il faut diviser par 2 (chute de tension 2 fois moindre) et prendre 30A (calibre maxi du DB pour 18kVA)
Un 4x70² alu devrait convenir.
chute de tension (en %) = L (en m) x I (en A) / 50 x S (en mm²)
Pour dimensionner un branchement prendre 2% maxi de chute de tension.
Le calcul de la section devient donc : S = L x I / 100
Pour de l'alu multipliez par 37 et divisez par 23 (rapport de la résistivité alu/cuivre)
En triphasé, il faut diviser par 2 (chute de tension 2 fois moindre) et prendre 30A (calibre maxi du DB pour 18kVA)
Un 4x70² alu devrait convenir.
Carminas
Re: section cable alu
merci pour votre réponse, toujours aussi éfficace
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 107 invités