bonjour a vous tous,
Je souhaiterai installé le courant électrique dans ma cave...
J hésite entre:
- tirer trois gaines de mon tableau principale de ma maison pour faire l installation de 4 prises de courant, deux prises pour une machine a laver et un sèche linge et enfin l éclairage de la cave..?!
Ou bien
- tirer un câble de mon tableau principale pour alimenter un petit tableau électrique 1 rangée afin de pour voir installer 4 prises de courant, deux prises pour une machine a laver et un sèche linge et enfin l éclairage de la cave.
Quel solution serait la plus appropriée et enfin si c est la solution 2; quelle section de câble dois utilisé pour la phase et le neutre?
Puis je alimenter la terre du coffret électrique avec un câble de terre de 2,5 MM2 déjà présent dans la terrasse???
Merci d avance pour vos conseils
Re: aide pour installation tableau 1 rangé dans cave
Posté : sam. 12 nov. 2016 10:01
par Carminas
Bonjour
Il me semble que j'ai déjà répondu à cela il y a pas lontemps, mais les même questions reviennent si souvent que je ne sais plus.
C'est toujours mieux si on peut centraliser sur un seul tableau, à condition qu'il y ait la place pour ajouter un interrupteur différentiel et 4 disjoncteurs.
Mais en rénovation, il est parfois plus simple de tirer un seul câble de plus grosse taille, plutôt que 4 circuits.
A vous de voir ce qui est le plus pratique en terme de mise en oeuvre en fonction de vos contraintes
Pour la section :
- 6² pour 7kW maxi
- 10² pour 9kW maxi
Bien penser aux éventuels ajouts ultérieurs
La terre qui alimente le tableau doit avoir la même section que les conducteurs phase/neutre, donc 6² ou 10².
De plus toutes les terres du batiment doivent être interconnectées
Re: aide pour installation tableau 1 rangé dans cave
Posté : dim. 13 nov. 2016 00:16
par nicoto94
merci pour ton aide.
Je peux mettre un disjoncteur de 20A pour le lave linge et le sèche linge??
Pour une machine a laver, un sèche linge,1 congélateur, 3 prises, et deux éclairages 6KW c est bon??
Merci encore pour ton aide mon ami
Re: aide pour installation tableau 1 rangé dans cave
Posté : dim. 13 nov. 2016 08:38
par Carminas
Bonjour
Oui pour un circuit spécialisé lave-linge ou sèche-linge, c'est 20A maxi, donc vous pouvez mettre 16A ou 20A
7kW suffit pour l'usage que vous avez décrit.
En supposant par exemple que vous fassiez tourner simultanément lave-linge, sèche-linge pendant que vous passez l'aspirateur (l'éclairage est négligeable vu le degré d'approximation de mon calcul) : 2,5+2,5+2 = 7 et j'ai compté large.
En fait il faut savoir si vous servez amené dans le futur à ajouter d'autres circuits gros consommateurs (chauffe-eau électrique, radiateur électrique, four, lave-vaisselle, PAC, recharge véhicule électrique...)
Si non 7kW suffiront, si oui il est préférable de passer à 9kW
Re: aide pour installation tableau 1 rangé dans cave
Posté : dim. 13 nov. 2016 09:55
par nicoto94
Pour le disjoncteur, je voulais dire puis je mettre sur le même disjoncteur de 20A un lave ligne et un sèche linge??
Merci pour votre calcul, donc je dois acheter du 6² pour mes câbles et les brancher à un disjoncteur spécifique de 32A dans mon tableau principale c est bien cela??
Pouvez vous m expliquer comment faire les calculs de puissance??
D avance merci
Re: aide pour installation tableau 1 rangé dans cave
Posté : dim. 13 nov. 2016 10:09
par Carminas
Non interdit de mettre ces 2 appareils sur le même circuit.
Il faut un circuit spécialisé pour chacun.
Et de tout façon c'est trop juste d'un point de vue puissance, et même si cela passe, vous fonctionnerez aux limites maxi du circuit ce qui n'est pas pertinent.
Pour le raccordement, oui c'est cela. Voir mon schéma.
Pour les calculs de puissance, il suffit de regarder sur la plaque signalétique de vos appareils.
Mais en général un lave-linge et un sèche linge consomment un peu moins de 2,5kW
Re: aide pour installation tableau 1 rangé dans cave
Posté : dim. 13 nov. 2016 10:18
par nicoto94
Ok merci beaucoup carminas.Je te souhaite un bonne journée
Bien amicalement
Re: aide pour installation tableau 1 rangé dans cave
Posté : dim. 16 juil. 2017 00:48
par nicoto94
Bonsoir a vous tous et merci encore a CARMINAS pour ses conseils précieux; pour les spots extérieurs ton schéma de branchement était parfait!!!
Je souhaiterai d ailleurs de nouveau ton aide pour un branchement??
Sous ma terrasse j ai fait une pièce avec un lavabo et des WC dans le fond et une pièce principale...J ai donc deux ligne bien différentes pour ces deux pièces...Mon problème est que parfois nous oublions d éteindre la lumière de la pièce au fond ou se trouve les WC; je souhaiterai donc il installer une minuterie en parallèle de l interrupteur qui pourrait couper l éclairage après par exemple 5 minutes au cas ou j oublierai d éteindre..?!
Que me conseillerais tu comme minuterie pas trop cher et adéquate a mon installation???
D avance merci
Re: aide pour installation tableau 1 rangé dans cave
Posté : dim. 16 juil. 2017 08:11
par Carminas
Bonjour
Le mieux est d'utiliser un télérupteur temporisé, qui permet d'éteindre manuellement, mais qui s'éteindra automatique en cas d'oubli au bout d'un délai paramétré
En terme de mise en oeuvre, le plus simple est de passer par un micro module qui s'installe derrière l'interrupteur du type de celui-ci :
http://www.yokis.fr/domotique-eclairage ... -500w.html
Assurez vous néanmoins de la compatiblité avec LED si vous en avez (voir descriptif)
Sinon si problème avec les LED, il y a ce genre de modèle, mais qui nécessite la présence d'un neutre :
http://www.yokis.fr/domotique-eclairage ... 2000w.html
Vous trouverez ce genre de matériel autour d'une trentaine d'euros sur les boutiques internet
Re: aide pour installation tableau 1 rangé dans cave
Posté : dim. 16 juil. 2017 09:13
par nicoto94
Très bien.merci encore pour tes précieux conseils...
Je n ai pas de led aux interrupteurs donc c est bon....