Bonjour à tous voilà j'ai besoin de vos lumières
Je dois rajouter 2 disjoncteurs pour un circuit prise et un de lumière,je pensais rajouter un pétit tableau pour rajouter les 2 modules, car plus de place dans le tableau,étant donner que le différentiel et hors tableau je pense me
Prendre en dessous avec un 10mn2 jusqu'au nouveau tableau,mais voilà il est en 380v, alors voilà la question puis je le prendre sur une dès phases et un neutre pour alimenter mon nouveau tableau ?
Merci d'avance pour votre aide
Différentiel 380V besoin d'infos
Re: Différentiel 380V besoin d'infos
Bonjour
Tant que votre tableau ne consomme pas trop c'est possible.
Donc OK avec seulement un circuit prise et un circuit lumière
Essayez de prendre la phase la moins chargée
Mais si vous deviez mettre plusieurs autres circuits dans ce tableau, il faudrait répartir sur les 3 phases
Tant que votre tableau ne consomme pas trop c'est possible.
Donc OK avec seulement un circuit prise et un circuit lumière
Essayez de prendre la phase la moins chargée
Mais si vous deviez mettre plusieurs autres circuits dans ce tableau, il faudrait répartir sur les 3 phases
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Différentiel 380V besoin d'infos
Bonjour
oui, simplement ainsi si le nouveau tableau est juste à côté de l'autre
@+
oui, simplement ainsi si le nouveau tableau est juste à côté de l'autre
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Différentiel 380V besoin d'infos
Bonjour est merci pour vos réponse,oui le nouveau pétit tableau sera à 5 cm du différentiel, il y un seule éclairage sur le 10A et 5 prise sur le 16A mais je préfère leur attribuée leur protection ne sachant pas vraiment ce qui est prit sur les disjoncteur actuel,pour connaître la quel dès phases et moins charger vous faite comment ? Vous calculer combien de disjoncteur chaque phase alimente?
Re: Différentiel 380V besoin d'infos
Faites le recensement des gros consommateurs (plaques, four, LV, LL, SL, radiateurs, chauffe-eau...) qui sont dessous
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 98 invités