Réalisation d'un tableau électrique triphasé

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
Morreti
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : dim. 29 mai 2016 11:37
Contact :

Réalisation d'un tableau électrique triphasé

Message par Morreti »

Bonjour,

Ancien électricien bâtiment, reconverti par la suite dans la mécanique et l'électricité automobile, j'ouvre prochainement un garage automobile.

Je dois réaliser le tableau électrique de l'installation mais mes souvenirs de l'électricité du bâtiment sont loin. Sans vous demander de me répondre avec la rigueur d'un bureau d'étude, j'aimerai quand même bien vos avis de pro sur ce qui suit au niveau du choix des protections et de la répartition.

Voici les circuits en présence et les intensités maximales que j'évalue sur chacun d'eux :
- 2 circuits éclairage d'environ 4A chacun (environ 6 points par circuits de blocs néons).
- 2 circuits prises non dédiés à une machine outil de maximum 5A chacun (3 points par circuit pour ordinateurs, imprimante, box ou chargeurs de batteries).
- 1 circuit machine outil mono de 20A.
- 1 circuit machine outil mono de 7A.
- 1 circuit machine outil mono de 3A
- 1 circuit machine outil mono de 2A
- 1 circuit machine outil tri de 4A.
- 1 tableau divisionnaire (bureau + salle de bain) à 25A en utilisation totale :
->1 chauffe-eau de 6A
-> 1 convecteur de 5A
-> 2 circuits éclairage d'environ 2A (3 points par circuits ).
-> 2 circuits prises de maximum 5A (3 points par circuits pour ordinateurs, imprimantes).

Le tableau divisionnaire et sont installation aval sont déjà existantes, récentes avec un 30mA en tête...

Voilà la répartition par phase que j'imagine :
Phase 1 :
- 2 Circuit éclairage atelier à 4A chacun
- 2 Circuit prises atelier à 5A chacun
- circuit machine outil à 4A
- circuit machine outil tri 2A
Soit 24A en utilisation maximum

Phase 2 :
- circuit machine outil 20A
- circuit machine outil 3A
Soit 23A en utilisation simultanée

Phase 3 :
- circuit machine outil 7A
- Tableau divisionnaire 25A
Soit 32A en utilisation maximum

J'ai d'avantage chargée la phase 3 car je pense qu'il est très peu probable d'arriver à l'utilisation maximum pour les circuits que j'y ai attribuée. Au contraire la phase 1 et 2 par moments de la journée sera utilisée à plein.


Pour la répartition par différentiels , disposant déjà de 2 vigi triphasés 60A, 30mA côté différentiel, je voyais la chose suivante :
1er Vigi : 1 circuit éclairage atelier, 1 circuit prise atelier, le circuit tableau divisionnaire
2ème Vigi : Tout le reste

Que pensez-vous de cette répartition par phase et par différentiels ?

Pour le calibre de protection magnéto-thermique du tableau divisionnaire et pour celui de la machine outil tri de 4A, cable 2,5 carré, quelles protection me conseiller vous?

Enfin quelle puissance pensez-vous que je doive souscrire? 15kVA? 18kVA?


Merci d'avance pour votre éclairage

Cordialement
Avatar du membre
Morreti
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : dim. 29 mai 2016 11:37
Contact :

Re: Réalisation d'un tableau électrique triphasé

Message par Morreti »

Je rajoute une question au cas où quelqu'un aurait envie de me répondre : puis-je venir du DB directement au bornier du tableau et du bornier du tableau au disjoncteurs différentiels, ou faut-il venir du DB a un disjoncteur de tête qui alimente les borniers, afin de disposer d'une coupure générale dans le tableau? Le DB se situe à une haute élevée (2,10 mètres).
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7013
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Réalisation d'un tableau électrique triphasé

Message par RFco »

hello


il faut une coupure d'urgence accessible

à 2,10m ce n'est pas une coupure d'urgence

il faut donc à minima un inter sectionneur


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Morreti
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : dim. 29 mai 2016 11:37
Contact :

Re: Réalisation d'un tableau électrique triphasé

Message par Morreti »

Merci beaucoup pour votre réponse RFCO.

Il me vient d'autres questions au fur et à mesure. A savoir quelle section convient pour l'alimentation entre le DB et le disjoncteur de tête? Le db sera à 30A par phase, le disjoncteur de tête sera un C63.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7013
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Réalisation d'un tableau électrique triphasé

Message par RFco »

bonjour


tout dépend du DB, si c'est un 30/60, alors il faut du 16mm²


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Morreti
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : dim. 29 mai 2016 11:37
Contact :

Re: Réalisation d'un tableau électrique triphasé

Message par Morreti »

Bonjour,

C'est un 10/30
Avatar du membre
Morreti
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : dim. 29 mai 2016 11:37
Contact :

Re: Réalisation d'un tableau électrique triphasé

Message par Morreti »

je voulais dire un 10/45.

Si je comprend bien l'idée je dois mettre du 10 carré (pour un éventuel passage à 45A) même si le réglage n'ait que de 30A (6 carré) ?

Par ailleurs, le pont électrique (monophasé) consomme 20A, et la section de son câble n'est que du 3G1,5. Il est vrai qu'un pont ça ne s'utilise que ponctuellement. Mais du coup quel calibre de coupe-circuit mettre en amont de ce circuit?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7013
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Réalisation d'un tableau électrique triphasé

Message par RFco »

hello


si en tri le DB est soit 10/30 soit 30/60

si 10/30 alors 10mm²

pour le pont, si alimenté en 1.5mm², alors protection maxi en 10A


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Morreti
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : dim. 29 mai 2016 11:37
Contact :

Re: Réalisation d'un tableau électrique triphasé

Message par Morreti »

Hello RFco et merci

Ok pour le DB.

Par contre la plaque moteur pour le pont indique 230V 20A.

Si je met une protection 10A ça va disjoncter non?

(d'ailleurs je pensais que pour du 1,5 ont pouvait au moins mettre du 16A).
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7013
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Réalisation d'un tableau électrique triphasé

Message par RFco »

un pont en mono???????????


Quand bien même

20A ne veut rien dire

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 40 invités