Réalisation d'un tableau électrique triphasé
Re: Réalisation d'un tableau électrique triphasé
Oui, il y en a pas mal des ponts en mono.
Que voulez dire par 20A ne veut rien dire?
Que voulez dire par 20A ne veut rien dire?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Réalisation d'un tableau électrique triphasé
ben, que dit la plaque signalétique du pont???
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Réalisation d'un tableau électrique triphasé
Elle dit 230V 20A
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Réalisation d'un tableau électrique triphasé
ca m'etonne franchement
c'est une valeur trop ""classique""
une photo???
c'est une valeur trop ""classique""
une photo???
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Réalisation d'un tableau électrique triphasé
C'est un pont hydraulique mobile de ce genre là : http://www.outillagedegarage.com/ponts- ... obile.html
La plaque signalétique est sur la pompe hydraulique déporté du pont. Et la plaque indique réellement la valeur que je vous ai donné.
Je pourrait vous envoyer une photo demain.
Le câble mentionne "3G1,5". Ca m'as surpris, puis je me suis dit que c'est certainement parce que l'utilisation est très ponctuelle comparé à d'autres terminaux...
La plaque signalétique est sur la pompe hydraulique déporté du pont. Et la plaque indique réellement la valeur que je vous ai donné.
Je pourrait vous envoyer une photo demain.
Le câble mentionne "3G1,5". Ca m'as surpris, puis je me suis dit que c'est certainement parce que l'utilisation est très ponctuelle comparé à d'autres terminaux...
Re: Réalisation d'un tableau électrique triphasé
Si je ne me suis pas trompé est que le "20" indique bien l'ampérage, du coup quel choix de protection faire ? Peut-être qu'il faudrait que je change la section du cable souple de l'appareil? Si vous avez un avis à ce sujet...
Merci
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Réalisation d'un tableau électrique triphasé
bonjour
donc , oui, bizarre, mais bon
2,5mm² minimum
@+
donc , oui, bizarre, mais bon
2,5mm² minimum
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Réalisation d'un tableau électrique triphasé
Oui bizarre.
Si je met un 20A en plus ça risque de disjoncter... Je vais faire l'essai.
Si ça disjoncte et que je dois mettre un 25A, 25A avec du 2,5mm carré ça risque d'être juste ? Qu'en pensez-vous?
Si je met un 20A en plus ça risque de disjoncter... Je vais faire l'essai.
Si ça disjoncte et que je dois mettre un 25A, 25A avec du 2,5mm carré ça risque d'être juste ? Qu'en pensez-vous?
Modifié en dernier par Morreti le lun. 11 juil. 2016 17:55, modifié 1 fois.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Réalisation d'un tableau électrique triphasé
re
et en courbe D???
@+
et en courbe D???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 116 invités