Bonsoir a tous,
Un chemin de câble permet de tirer des longueurs d'un point a un autre pour alimenter un récepteur ?
Une cannalis est constitué de câble alimentant un circuit d'éclairage ou prises ?
Quelle est la difference entre les 2 ?
Je lis beaucoup qu'il faut réaliser "une mesure d'isolation" pour éprouver les circuits? mais a quoi cela sert t'il ?
Merci d'avance.
Chemin de cable - canalis
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Chemin de cable - canalis
Bonjour,
Un chemin de câble est un profil en forme de U, métallique ou en PVC, servant de support et de point d'attache à une ou plusieurs nappe(s) de câbles .
Un "Canalis" (c'est une marque, à l'origine Télémécanique et maintenant Schneider) est un jeu de barres enfermé dans une gaine métallique.
L'ensemble se présente en éléments de diverses longueurs aisément raccordables (éclissages, coudes de différentes configuration).
Le concept originel comprend des points de connexions à intervalles fixes permettant de raccorder des départs pour des machines, des luminaires.
Le but est de permettre très rapidement les alimentations de matériels neufs, les déplacements de machines etc.
Une variante sans connecteurs permet de raccorder un transfo à son TGBT ou de transporter de fortes puissances en des lieux éloignés.
Cela permet d'éviter les (gros) soucis occasionnés par un trop grand nombre de câbles en // (voir C 15-100 523.6: 4 c en // maxi).
Cordialement
Un chemin de câble est un profil en forme de U, métallique ou en PVC, servant de support et de point d'attache à une ou plusieurs nappe(s) de câbles .
Un "Canalis" (c'est une marque, à l'origine Télémécanique et maintenant Schneider) est un jeu de barres enfermé dans une gaine métallique.
L'ensemble se présente en éléments de diverses longueurs aisément raccordables (éclissages, coudes de différentes configuration).
Le concept originel comprend des points de connexions à intervalles fixes permettant de raccorder des départs pour des machines, des luminaires.
Le but est de permettre très rapidement les alimentations de matériels neufs, les déplacements de machines etc.
Une variante sans connecteurs permet de raccorder un transfo à son TGBT ou de transporter de fortes puissances en des lieux éloignés.
Cela permet d'éviter les (gros) soucis occasionnés par un trop grand nombre de câbles en // (voir C 15-100 523.6: 4 c en // maxi).
A peu près comme l'essai de pression d'une conduite de fluide: à vérifier qu'il n'y a pas de fuites On envoie une tension élevée et on regarde si ça tient...luchee a écrit :Je lis beaucoup qu'il faut réaliser "une mesure d'isolation" pour éprouver les circuits? mais a quoi cela sert t'il ?
Cordialement
Re: Chemin de cable - canalis
Bonsoir,
Merci de la reponse Candela.
Je vais essayer de me trouver qu'en meme plus d'info sur les cannalis et le chemin de cable comme au final ils servent tout deux a transporter des cables pour alimenter des circuits ?
Merci
Merci de la reponse Candela.
Je vais essayer de me trouver qu'en meme plus d'info sur les cannalis et le chemin de cable comme au final ils servent tout deux a transporter des cables pour alimenter des circuits ?
Donc ca test les interrupteurs différentiel ? et certifie que la protection des personnes est bien assuré ?A peu près comme l'essai de pression d'une conduite de fluide: à vérifier qu'il n'y a pas de fuites On envoie une tension élevée et on regarde si ça tient...
Cordialement
Merci
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Chemin de cable - canalis
Bonsoir
Une gaine préfabriquée est un système complet en éléments aisément assemblables sur site assurant:
-le transport de courant par barres rigides ou souples, jamais par câbles
-l'isolement
-la protection mécanique
-le supportage
-l'alimentation de dérivations (avec ou sans changement de section et donc dans ce cas avec protection) en des points déterminés à l'avance au moyen de connecteurs rapides
-la distribution du PE par l'enveloppe
Tout cela pour UN circuit en règle générale (il existe des variantes, pour éclairage ou prises, permettant 2 circuits mono, ou 2 circuits tri avec double nappe)
Voir le catalogue Canalis ICI. A noter que le modèle KDP ne correspond pas entièrement à la définition ci-dessus, mais il n'utilise pas de câble.
Cet essai peut être destructif: un claquage nécessitera une réparation.
En HT, l'essai est semi-destructif en ce sens qu'il "use" les isolants et ne doit être pratiqué qu'une fois en usine (matériels) ou après installation (câbles); les essais suivants qui s'avéreraient nécessaire se font à une valeur plus réduite(10 à 20%)
Au contraire, le test de différentiel ne contrôle pas les câbles ou le matériel, mais le fonctionnement du différentiel lui-même. il se pratique en exploitation, ou au minimum sous alimentation normale mais récepteurs hors service. On crée simplement un vrai défaut ou un pseudo-défaut (Neutre amont-phase aval) que l'on mesure, sans aucun inconvénient pour le matériel: cet essai peut être reproduit autant de fois que l'on veut.
Cordialement
On ne peut pas dire cela: le chemin de câbles est un simple support mécanique destiné à recevoir un nombre indéfini de câbles, exactement comme un conduit ou un caniveau.luchee a écrit :
Je vais essayer de me trouver qu'en meme plus d'info sur les cannalis et le chemin de cable comme au final ils servent tout deux a transporter des cables pour alimenter des circuits ?
Une gaine préfabriquée est un système complet en éléments aisément assemblables sur site assurant:
-le transport de courant par barres rigides ou souples, jamais par câbles
-l'isolement
-la protection mécanique
-le supportage
-l'alimentation de dérivations (avec ou sans changement de section et donc dans ce cas avec protection) en des points déterminés à l'avance au moyen de connecteurs rapides
-la distribution du PE par l'enveloppe
Tout cela pour UN circuit en règle générale (il existe des variantes, pour éclairage ou prises, permettant 2 circuits mono, ou 2 circuits tri avec double nappe)
Voir le catalogue Canalis ICI. A noter que le modèle KDP ne correspond pas entièrement à la définition ci-dessus, mais il n'utilise pas de câble.
Absolument pas: il s'agit d'un contrôle par tension élevée qui se pratique hors service. Il faut donc débrancher auparavant les appareils, notamment électroniques, qui ne pourraient supporter cette tension.luchee a écrit :Donc ca test les interrupteurs différentiel ? et certifie que la protection des personnes est bien assuré ?
Cet essai peut être destructif: un claquage nécessitera une réparation.
En HT, l'essai est semi-destructif en ce sens qu'il "use" les isolants et ne doit être pratiqué qu'une fois en usine (matériels) ou après installation (câbles); les essais suivants qui s'avéreraient nécessaire se font à une valeur plus réduite(10 à 20%)
Au contraire, le test de différentiel ne contrôle pas les câbles ou le matériel, mais le fonctionnement du différentiel lui-même. il se pratique en exploitation, ou au minimum sous alimentation normale mais récepteurs hors service. On crée simplement un vrai défaut ou un pseudo-défaut (Neutre amont-phase aval) que l'on mesure, sans aucun inconvénient pour le matériel: cet essai peut être reproduit autant de fois que l'on veut.
Cordialement
Re: Chemin de cable - canalis
Bonsoir,
Je vous remercie des précisions apportées.
Je vous remercie des précisions apportées.
- electricien
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : mar. 1 déc. 2020 17:05
- Contact :
Re: Chemin de cable - canalis
merci beaucoup candela tes le sang de la veine.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 97 invités