differentiel 30Ma
differentiel 30Ma
peut-on cabler un differentiel en cascade sous un autre differentiel?
Modifié en dernier par Candela le ven. 20 mai 2016 22:05, modifié 1 fois.
Raison : non respect des règles du Forum
Raison : non respect des règles du Forum
Re: differentiel 30Ma
Bonjour
On peut mais cela n'a un intérêt que s'il y a une sélectivité entre eux.
On peut mais cela n'a un intérêt que s'il y a une sélectivité entre eux.
Carminas
Re: differentiel 30Ma
bonjour,
mille excuses, mon empressement à communiquer me fait oublier les bases même de la communication
mon propos: j'ai équipé une ancienne installation avec un differentiel 30Ma.
En aval il y a un differentiel pour le fonctionnement d'un portail auto avec un Dj10A
Après cablage dans les règles, plus de tension en sortie de differentiel.
Pb de compatibilité ou panne appareillage?
Merci à ceux qui voudront bien me renseigner
mille excuses, mon empressement à communiquer me fait oublier les bases même de la communication
mon propos: j'ai équipé une ancienne installation avec un differentiel 30Ma.
En aval il y a un differentiel pour le fonctionnement d'un portail auto avec un Dj10A
Après cablage dans les règles, plus de tension en sortie de differentiel.
Pb de compatibilité ou panne appareillage?
Merci à ceux qui voudront bien me renseigner
Re: differentiel 30Ma
Bonsoir
Je ne vois pas en quoi il y aurait une incompatibilité.
Au pire c'est peu pertinent d'un point de vue exploitation, mais cela n'empêche pas de fonctionner
Soit mauvais cablage, soit mauvais serrage, soit matériel défectueux (cette dernière hypothèse étant la moins probable)
@+
Je ne vois pas en quoi il y aurait une incompatibilité.
Au pire c'est peu pertinent d'un point de vue exploitation, mais cela n'empêche pas de fonctionner
Soit mauvais cablage, soit mauvais serrage, soit matériel défectueux (cette dernière hypothèse étant la moins probable)
@+
Carminas
Re: differentiel 30Ma
bonsoir,
Merci pour ces précisions,
Je retiens que cela doit fonctionner dans le principe, je vais donc vérifier tous ces points.
Merci pour votre aide
as
Merci pour ces précisions,
Je retiens que cela doit fonctionner dans le principe, je vais donc vérifier tous ces points.
Merci pour votre aide
as
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités