Bonjour,
Je souhaite installer 30 spots led 5w gu10 dans un faux plafond.
J'ai préparé mon cablage en fils 1.5mm2.
Je viens de recevoir mes spots et vois que les douilles gu10 sont équipées de fils 0.75mm2 sertis. Ces fils peuvent-ils être connectés sans risque de surchauffe?
Merci pour votre aide, cordialement,
Didier
section fils
- didierpier
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : jeu. 18 févr. 2016 18:22
- Contact :
Re: section fils
Bonsoir,
Vous pouvez raccorder cela sans risque,
Ne mettez pas cela dans un gros domino
Vous pouvez raccorder cela sans risque,
Ne mettez pas cela dans un gros domino
L'art et la manière...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: section fils
Bonjour,
Ces fils font partie du luminaire, ils répondent a une (des..) norme(s) spécifique(s), bien différentes de la C15-100.
C'est sous la responsabilité du fabricant, et vous n'avez pas à vous en soucier.
Cordialement
NB: 5 W, si je compte 10 VA, ça doit faire dans les 44 mA, pas de quoi faire chauffer un 0,75mm²
Ces fils font partie du luminaire, ils répondent a une (des..) norme(s) spécifique(s), bien différentes de la C15-100.
C'est sous la responsabilité du fabricant, et vous n'avez pas à vous en soucier.
Cordialement
NB: 5 W, si je compte 10 VA, ça doit faire dans les 44 mA, pas de quoi faire chauffer un 0,75mm²
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 111 invités