Bonjour
Je fais actuellement des travaux chez moi et l électricien me soutient que l on peut encastrer des cables type r2v directement dans une saignée sans gaine icta et reboucher avec du plâtre.
Pourriez vous s'il vous plaît m'indiquer un site ou un document indiquant que la gaine icta est obligatoire pour le moucher.
Merci d avance pour votre aide
Norme encastrement
Re: Norme encastrement
Bonsoir
Effectivement votre électricien se trompe, même si on ne dit pas de manière explicite que la gaine ICTA est obligatoire.
En voici la preuve :
On pourrait néanmoins passer le câble dans un vide de construction à conduction qu'il puisse être remplacer si nécessaire.
Mais pas possible de le noyer dans le plâtre.
@+
Effectivement votre électricien se trompe, même si on ne dit pas de manière explicite que la gaine ICTA est obligatoire.
En voici la preuve :
On pourrait néanmoins passer le câble dans un vide de construction à conduction qu'il puisse être remplacer si nécessaire.
Mais pas possible de le noyer dans le plâtre.
@+
Carminas
Re: Norme encastrement
j avais aussi apris qu il faut avoir un minimum d'air
Ton électricien vient pas d’Allemagne ? En Allemagne c est pas obligatoire et je trouve pas super pratique, impossible de tirer un nouveau cable...
Ton électricien vient pas d’Allemagne ? En Allemagne c est pas obligatoire et je trouve pas super pratique, impossible de tirer un nouveau cable...
Re: Norme encastrement
Merci beaucoup pour le document. C'est exactement ce que je recherchais.
L'électricien ne vient pas d'Allemagne.
Bonne soirée!
L'électricien ne vient pas d'Allemagne.
Bonne soirée!
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 95 invités