Bonjour,
Quel serai le type de câble à utiliser pour un ballon d'eau chaude placé dans un garage à partir d'une boite de dérivation et y a t'il une
longueur maximum de câble à respecter depuis la boite de dérivation ?
Merci pour vos réponses
cable d'alimentation un pour ballon
Re: cable d'alimentation un pour ballon
Bonjour
Il faut du 3G2.5
Si c'est du câble, du R2V
Pour la longueur en supposant que le chauffe-eau fasse 3000W maxi et que le tableau soit à côté du disjoncteur de branchement ERDF, on peut partir sur une hypothèse de chute de tension de 5% maxi.
Soit environ une cinquantaine de mètre depuis le tableau.
Le fait qu'il y ait une boite de dérivation ne change rien à moins que j'ai mal compris ce que vous vouliez dire.
Il faut du 3G2.5
Si c'est du câble, du R2V
Pour la longueur en supposant que le chauffe-eau fasse 3000W maxi et que le tableau soit à côté du disjoncteur de branchement ERDF, on peut partir sur une hypothèse de chute de tension de 5% maxi.
Soit environ une cinquantaine de mètre depuis le tableau.
Le fait qu'il y ait une boite de dérivation ne change rien à moins que j'ai mal compris ce que vous vouliez dire.
Carminas
Re: cable d'alimentation un pour ballon
Bonjour Carminas,
Merci pour votre réponse, OK pour le câble R2V ,il y a 15 m entre le tableau et le ballon,je me suis mal expliqué concernant la longueur pour le
câble,pour facilité d’accès à la boite de dérivation que je dois poser,le câble ne sera pas fixer entièrement au mur depuis la boite jusqu'au bornier du
ballon d’où ma question concernant la longueur du câble qui sera libre ou volant ,je ne sais pas comment m'expliquer autrement.
Merci
,
Merci pour votre réponse, OK pour le câble R2V ,il y a 15 m entre le tableau et le ballon,je me suis mal expliqué concernant la longueur pour le
câble,pour facilité d’accès à la boite de dérivation que je dois poser,le câble ne sera pas fixer entièrement au mur depuis la boite jusqu'au bornier du
ballon d’où ma question concernant la longueur du câble qui sera libre ou volant ,je ne sais pas comment m'expliquer autrement.
Merci
,
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: cable d'alimentation un pour ballon
hello
pas de soucis, à la limite, le passer dans un tube IRL
@+
pas de soucis, à la limite, le passer dans un tube IRL
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: cable d'alimentation un pour ballon
Bonsoir RFco et Carminas,
Merci pour vos réponses à tous les deux,je m'arrangerai donc avec un tube IRL
Bonne Soirée
Merci pour vos réponses à tous les deux,je m'arrangerai donc avec un tube IRL
Bonne Soirée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 103 invités