Bonjour
quel est le degré de protection (IP OU IK) qui doit possède les gaines utilisés pour la protection des câbles qui se trouvent à l’intérieur de sol pour l’éclairage extérieur et quel est la norme qui parle sur ce sujet , parce que j'ai cherché dans NF C 17-200 mais j'ai rien trouvé.
Merci
gaine pour eclairage extèrieur
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: gaine pour eclairage extèrieur
bonsoir,
voir page 11 de la NF C 17-200
le paragraphe 4.2 Degrés de protection des matériels électriques et des candélabres
indique un IP 57 pour le matériel situés au-dessous du niveau du sol
et un IK 10 (20 joules)
les gaines TPC rouge Ø 63 ont un indice de protection IP 68 et une tenue aux chocs de 20 joules soit IK10 ( voir page 4 du mémo)
voir aussi le guide : UTE C 15-520
Installations électriques à basse tension – Guide pratique –Canalisations – Modes de pose – Connexions
+ d’informations voir le mémo ci joint
http://www.casimages.com/f.php?f=160113020255367667.pdf
cordialement
voir page 11 de la NF C 17-200
le paragraphe 4.2 Degrés de protection des matériels électriques et des candélabres
indique un IP 57 pour le matériel situés au-dessous du niveau du sol
et un IK 10 (20 joules)
les gaines TPC rouge Ø 63 ont un indice de protection IP 68 et une tenue aux chocs de 20 joules soit IK10 ( voir page 4 du mémo)
voir aussi le guide : UTE C 15-520
Installations électriques à basse tension – Guide pratique –Canalisations – Modes de pose – Connexions
+ d’informations voir le mémo ci joint
http://www.casimages.com/f.php?f=160113020255367667.pdf
cordialement
Re: gaine pour eclairage extèrieur
je vous remercie beaucoup pericles
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 36 invités