Bonjour,
Je me tourne vers vous parce que j'ai un souci de normes électriques suite à une construction d'une maison neuve dans en Dordogne, je trouve bizarre qu'en regardant de près le coffret électrique je ne vois pas de disjoncteurs 20A, pas de prise modulaire,les prises à l'intérieur de la maison ne sont pas à la même hauteur ainsi que les commandes d'éclairages,des prises de courant au-dessus des futures plaques de cuisson, les gaines de vmc sont posées à l'arrache sans soin dans les combles.
Ce qui est étrange c'est que l'électricien à eu une visite du consuel sur ce chantier comment cela est-il possible avec ces anomalies?
Merci à vous
installation neuve avec défauts et visite consuel
Re: installation neuve avec défauts et visite consuel
Bonsoir
La seule non conformité que j'identifie dans ce que vous décrivez, ce sont les prises au dessus de la plaque de cuisson.
Pour le reste c'est conforme à la NF C15-100, même si ce n'est pas du travail soigné.
La seule non conformité que j'identifie dans ce que vous décrivez, ce sont les prises au dessus de la plaque de cuisson.
Pour le reste c'est conforme à la NF C15-100, même si ce n'est pas du travail soigné.
Carminas
Re: installation neuve avec défauts et visite consuel
bonjour,
Merci de donner votre avis mais je pensais que les circuits dédiés type lave-linge, four et autres devaient être protégés par un disjoncteur 20A!!!
Bonne journée.
Merci de donner votre avis mais je pensais que les circuits dédiés type lave-linge, four et autres devaient être protégés par un disjoncteur 20A!!!
Bonne journée.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: installation neuve avec défauts et visite consuel
bonjour
20A est le calibre maxi, ce peut être 16A si on veut
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: installation neuve avec défauts et visite consuel
Bonsoir
Oui 16A est d'usage courant et suffit de toute façon pour des appareils munis d'une fiche 16A
Oui 16A est d'usage courant et suffit de toute façon pour des appareils munis d'une fiche 16A