Différentiel saute malgré fusible baissé.

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
medi41
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : dim. 13 mai 2018 15:58

Différentiel saute malgré fusible baissé.

Message par medi41 » dim. 13 mai 2018 16:24

Bonjour, je me rapproche de vous les professionnelles de l’électricité car je me retrouve un peut dans une incompréhension total.
en rentrant des vacances grosse surprise!!! mon différentiel 30ml avez disjoncté,
j'ai abaissé tous les fusibles en meme temps (rien sous tension) pour détecté l'appareil défectueux, malgré cela impossible d'enclenchée mon 30ml.
apres une journée de recherche je me suis apercu que ça venez de mon frigo qui fessait disjoncté le 30ml malgré que son fusil soit baisse.
donc ma question est la suivante:
es-que un frigo branché mais dont le fusible (au tableau) a été baisser peut faire disjoncté le différentiel 30ml? si oui pourquoi?
merci d'avance pour vos aides.

ps: je précise que j'ai fait le test sur plusieurs prise, même résultats

Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 77
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20

Re: Différentiel saute malgré fusible baissé.

Message par flaschgordon » dim. 13 mai 2018 21:28

Bonjour, fort probable que vos fusibles ne coupent qu'un seul fil ( la phase),or il y en a un deuxième ( le neutre ) .
si le défaut est sur le fil neutre, comme tout les neutres sont interconnectés, oui cela peut déclencher le différentiel.
Ceci dit, il serait bon de vérifier que vos fusibles coupent bien la phase.
@+

Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »