répartition tableau éléctrique

Question pour le câblage, le montage…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2743
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: répartition tableau éléctrique

Message par Carminas » mar. 6 févr. 2018 22:27

Bonsoir

Cela me semble acceptable
Carminas

Avatar du membre
angy
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mar. 23 janv. 2018 19:26

Re: répartition tableau éléctrique

Message par angy » dim. 11 févr. 2018 18:43

merci beaucoup pour votre réponse, je vais faire comme cela du coup. Concernant la chaudière électrique que je vais installer, celle ci va faire 3 kw, est ce qu'un disjoncteur C20 serait adapté à sa protection ? Cordialement.

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2743
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: répartition tableau éléctrique

Message par Carminas » dim. 11 févr. 2018 18:55

Oui 20A cela autorise 4,5 kW

Cela me semble peu 3KW pour une chaudière électrique.
Habituellement on est plus proche de 10kW.
Vous êtes sûr de votre coup ?
Carminas

Avatar du membre
angy
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mar. 23 janv. 2018 19:26

Re: répartition tableau éléctrique

Message par angy » dim. 11 févr. 2018 19:00

oui en fait cette chaudière va alimenter uniquement en basse température un plancher chauffant de 35 m2. Elle aura "une résistance" étagée 0, 1, 2, 3 kw maxi. Je vais tout d'abord la câbler en 2 kw ce qui devrait être suffisant étant donné l'isolation performante de cette pièce.

Avatar du membre
vincebzh56
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01

Re: répartition tableau éléctrique

Message par vincebzh56 » ven. 16 févr. 2018 00:35

RFco a écrit :
mer. 24 janv. 2018 22:15
vincebzh56 a écrit :
mer. 24 janv. 2018 20:58
Ou s'il ya suffisamment de place , pour assurer la sécurité , installer un ou deux disjoncteurs C40 1P+N en amont de deux ID40A....
Je suppose que votre disjoncteur de branchement est calibré au dessus de 40A ?
S'il est calibré en dessous, rien à craindre niveau sécurité....

Cdt

Vincent


euh, c'est quoi le prix d'un 40A????



@+
Salut

Je ne comprend pas...C est une question ou une remarque?
Euh 40 € voir moins selon la marque et le marché d occasion...
+++

Avatar du membre
angy
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mar. 23 janv. 2018 19:26

Re: répartition tableau éléctrique

Message par angy » sam. 3 mars 2018 11:41

Bonjour,
concernant la chaudière électrique de puissance maxi 9 kw, je compte comme écris précédemment utiliser uniquement 3 kw de cette puissance (la puissance est étagée), par conséquent je vais protéger celle-ci avec un disjoncteur C20 et l'alimenter en 2.5 mm². Si par inadvertance quelqu'un enclenche les autres résistances et augmente la puissance au delà de 4500 W, le disjoncteur va se déclencher. Mon montage vous semble t-il correct, est ce que vous me confirmiez qu'il n'y a strictement aucun danger à procéder comme ça ? Je vous remercie pour vos réponses, cordialement et bonne journée ;)

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2743
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: répartition tableau éléctrique

Message par Carminas » sam. 3 mars 2018 14:47

Bonjour

Oui c'est ce qui va se passer, sauf que ce n'est pas immédiat, et que si vous enclenchez 6kW cela va fonctionner un petit peu avant que le disjoncteur 20A déclenche
Carminas

Avatar du membre
angy
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mar. 23 janv. 2018 19:26

Re: répartition tableau éléctrique

Message par angy » sam. 3 mars 2018 19:42

D'accord merci pour votre réponse Carminas, y a t-il un danger particulier si cela se produit ? (câble qui fond, incendie, etc ) Je veux dire entre le temps du fort appel de courant et le déclenchement du disjoncteur. Cordialement.

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2743
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: répartition tableau éléctrique

Message par Carminas » sam. 3 mars 2018 19:53

Non de toute façon le disjoncteur 20A est adapté au 2,5².
Et si vous tirez plus ils finira par faire son boulot avant que cela n'ai un impact sur le 2,5²
Par exemple si vous tirez 6kW, il sautera en environ 1'30 pour un courbe C
Carminas

Avatar du membre
angy
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mar. 23 janv. 2018 19:26

Re: répartition tableau éléctrique

Message par angy » dim. 4 mars 2018 12:54

super me voilà rassuré :) merci

Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »