Bonjour à tous,
Je suis dubitatif,j'ai acheté des fluos pour le sous- sol,en lisant la notice d'installation il est noté
concernant le branchement utiliser un cable souple ou rigide HO5RN-F 3X 1.0 mm²,il me semble que l'on ne
peut pas utiliser une dimension inferieure à l'alimentation, pour l'éclairage soit 3 x 1.5 mm².
Confirmer vous que ce type de branchement est possible et autorisé ?
J'ai l'intention de faire un branchement en 3 x1.5 mm² sauf avis contraire .
alimentation fluos
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: alimentation fluos
Hello
Oui, du 3G1,5 mini, seul le fabricant peut utiliser des sections inférieurs à la norme en utilisant des câbles faisant partie intégrante du luminaire (en l’occurrence)
@+
Oui, du 3G1,5 mini, seul le fabricant peut utiliser des sections inférieurs à la norme en utilisant des câbles faisant partie intégrante du luminaire (en l’occurrence)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: alimentation fluos
Bonjour RFco,
Merci pour ta réponse,j'en profite pour une autre question sur le méme sujet ,est t'il toujours possible
d'alimenter également des fluos en fil HO 7 VU sous tubes ?
Merci et Bonne Journée
Merci pour ta réponse,j'en profite pour une autre question sur le méme sujet ,est t'il toujours possible
d'alimenter également des fluos en fil HO 7 VU sous tubes ?
Merci et Bonne Journée
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: alimentation fluos
hello
oui tu peut, mais à l'intérieur d'une maison seulement
@+
oui tu peut, mais à l'intérieur d'une maison seulement
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: alimentation fluos
Bonsoir RFco,
Merci pour tes réponses concernant l'alimentation des fluos.
Bonne Soirée
Merci pour tes réponses concernant l'alimentation des fluos.
Bonne Soirée
Re: alimentation fluos
Modifié en dernier par Candela le mer. 3 juin 2015 00:17, modifié 3 fois.
Raison : Merci de vous reporter à la charte du Forum.
Raison : Merci de vous reporter à la charte du Forum.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 44 invités