Question Spinkler + Aérotherme + Local stockage
Question Spinkler + Aérotherme + Local stockage
Bonjour, on me dit sur un projet qu'il faut un asservissement entre le sprinkler et les aérothermes dans un gros entrepôt de stockage.
Les aérothermes sont à gaz.
Est-ce que cela vous dit quelque chose ? (Pour mon information personnelle)
Je ne suis pas dans un local de charge ou là je dois asservir la ventilation et couper les chargeurs si plus de ventilation.
Merci.
Les aérothermes sont à gaz.
Est-ce que cela vous dit quelque chose ? (Pour mon information personnelle)
Je ne suis pas dans un local de charge ou là je dois asservir la ventilation et couper les chargeurs si plus de ventilation.
Merci.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Question Spinkler + Aérotherme + Local stockage
Bonjour,
Ce projet concerne -t-il un batiment classe, un ERP, un ERT?
Voir notamment:
Arrete du 5 aout 2002 (relatif a la prevention des sinistres dans les entrepots couverts soumis a autorisation sous la rubrique 1510).
Arrete type 183 ter. Entrepots couverts (stockage de matieres, produits ou substances combustibles).
Reglement Securite Incendie ERP (Etablissement Recevant du Public), articles CH et GZ.
Pour les batiments classes, la rubrique ICPE n 1 510 (paragraphe 4.4) interdit formellement le chauffage par aerotherme gaz dans les cellules de stockage.
Elle recommande le chauffage par eau chaude ou vapeur ou tout autre systeme d'un niveau de securite equivalent.
Ce projet concerne -t-il un batiment classe, un ERP, un ERT?
Voir notamment:
Arrete du 5 aout 2002 (relatif a la prevention des sinistres dans les entrepots couverts soumis a autorisation sous la rubrique 1510).
Arrete type 183 ter. Entrepots couverts (stockage de matieres, produits ou substances combustibles).
Reglement Securite Incendie ERP (Etablissement Recevant du Public), articles CH et GZ.
Pour les batiments classes, la rubrique ICPE n 1 510 (paragraphe 4.4) interdit formellement le chauffage par aerotherme gaz dans les cellules de stockage.
Elle recommande le chauffage par eau chaude ou vapeur ou tout autre systeme d'un niveau de securite equivalent.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Question Spinkler + Aérotherme + Local stockage
Selon mes infos, c'est un ERT et il y a une simple ligne au CCTP qui demande que le fonctionnement des aérothermes seront asservis au fonctionnement du sprinkler.
La commande de marche / arrêt des aérothermes est issu du local sprinkler.
J'en sais pas plus. C'est un grand bâtiment de stockage classé ERT.
La commande de marche / arrêt des aérothermes est issu du local sprinkler.
J'en sais pas plus. C'est un grand bâtiment de stockage classé ERT.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Question Spinkler + Aérotherme + Local stockage
Re,
Il est clair que sans plus d'infos sur la nature du batiment et des matieres stockees, il y a de quoi se poser des questions.
Sans doute serait-il plus simple de vous renseigner sur la presence ou pas d'un bureau de controle en amont du projet pour peaufiner votre etude en prenant leur attache.
De toute evidence cet asservissement me paraitrait necessaire compte tenu d'une part, de la nature du combustible, et d'autre part, du facteur aggravant que pourraient engendrer les flux d'air des aerothermes en cas d'un depart d'incendie.
Il est clair que sans plus d'infos sur la nature du batiment et des matieres stockees, il y a de quoi se poser des questions.
Sans doute serait-il plus simple de vous renseigner sur la presence ou pas d'un bureau de controle en amont du projet pour peaufiner votre etude en prenant leur attache.
De toute evidence cet asservissement me paraitrait necessaire compte tenu d'une part, de la nature du combustible, et d'autre part, du facteur aggravant que pourraient engendrer les flux d'air des aerothermes en cas d'un depart d'incendie.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Question Spinkler + Aérotherme + Local stockage
meri de vos réponses, le souci c'est pour le chiffrage, donc on n'a pas bcp d'info....
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Question Spinkler + Aérotherme + Local stockage
Re,
Dans votre cas de figure, il y aurait peut-etre plusieurs approches pour la traiter.
Il me semble qu'il serait donc preferable de vous rapprocher du Bureau de Controle qui aura ete (ou sera) missionne pour cette realisation.
Cela necessiterait sans doute de passer par une etude de cas specifique du projet visant necessairement la securite incendie.artifus a écrit :le souci c'est pour le chiffrage, donc on n'a pas bcp d'info....
Dans votre cas de figure, il y aurait peut-etre plusieurs approches pour la traiter.
Il me semble qu'il serait donc preferable de vous rapprocher du Bureau de Controle qui aura ete (ou sera) missionne pour cette realisation.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Question Spinkler + Aérotherme + Local stockage
Oui je suis d'accord, mais en chiffrage, tu n'as le temps de rien faire.. On nous impose des délais impossible à tenir à la base, alors discuter avec la personne qui a étudié cela...
Il faut voir les aneries des BET élec.... heureusement qu'il y a le RICT des bureaux de contrôle.. Le problème c'est que le RICT ne fait qu'analyser les plans, pas les demandes spécifiques des BET dans leur cctp...
+
Il faut voir les aneries des BET élec.... heureusement qu'il y a le RICT des bureaux de contrôle.. Le problème c'est que le RICT ne fait qu'analyser les plans, pas les demandes spécifiques des BET dans leur cctp...
+
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Question Spinkler + Aérotherme + Local stockage
Bonjour,
Cela va dependre surtout de la nature des missions qui ont ete confiees au Bureau de Controle par le maitre d'ouvrage.artifus a écrit :Il faut voir les aneries des BET élec.... heureusement qu'il y a le RICT des bureaux de contrôle.. Le problème c'est que le RICT ne fait qu'analyser les plans, pas les demandes spécifiques des BET dans leur cctp...
Cordialement
GAS
GAS
Re: Question Spinkler + Aérotherme + Local stockage
Oui en plus.. Mais comme maintenant ce n'est que le moins chère qui est retenu.....
Il n'y a plus tellement d'analyse du contenu des dossiers.... A part un gros manquement..
Il n'y a plus tellement d'analyse du contenu des dossiers.... A part un gros manquement..
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Question Spinkler + Aérotherme + Local stockage
Bonjour,
Je comprends tres bien vos preoccupations, il faut reconnaitre que c'est tres regrettable et decourageant.GAS a écrit :Oui en plus.. Mais comme maintenant ce n'est que le moins chère qui est retenu.....
Il n'y a plus tellement d'analyse du contenu des dossiers.... A part un gros manquement..
Cordialement
GAS