Bonjour
La coupure des aérothermes est effectivement demandé par la règle APSAD R1 (système d'extinction automatique à eau de type sprinkleurs)
Le but de cette coupure est que l'air en mouvement ne perturbe pas le fonctionnement de l'installation
Cette coupure est réalisé via une information donnée par le système sprinkleur, il vous faut alors mettre en oeuvre un dispositif permettant de couper la ventilation (bobine de déclenchement sur un disjoncteur général ventilation par exemple)
Cordialement
Question Spinkler + Aérotherme + Local stockage
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 113 invités