Installation avec DB non différentiel

Message par matoche88 »

Bonjour à tous , en régime TT avec un DB non différentiel alimentant un TGBT métallique , je voulais savoir ce qu'il ce passait si j'avais un défaut d'isolement entre le DB et le premier différentiel de mon TGBT ???

Merci de vos réponses
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Installation avec DB non différentiel

Message par caydon »

Bonsoir,
Un défaut d'isolement limiter par la valeur de réglage du DB et valeur de la prise de terre
L'art et la manière...
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Installation avec DB non différentiel

Message par Didier62 »

bonjour,
matoche88 a écrit :Bonjour à tous , en régime TT avec un DB non différentiel alimentant un TGBT métallique , je voulais savoir ce qu'il ce passait si j'avais un défaut d'isolement entre le DB et le premier différentiel de mon TGBT ???
je pense que cela pourrait étre dangereux pour la personne car pas de protection en cas de défaut à la terre.
voir ensuite si le TGBT métallique serait de classe 2 ou pas ......

@+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation avec DB non différentiel

Message par Carminas »

Bonjour

La liaison doit être de classe II de bout en bout (jusqu'au différentiel 500mA à l'intérieur du batiment).

Dans ces conditions cela ne doit pas poser de problème.
Carminas
Avatar du membre
matoche88
De passage
De passage
Messages : 86
Enregistré le : dim. 10 mars 2013 12:14
Contact :

Re: Installation avec DB non différentiel

Message par matoche88 »

Je vais vous décrire mon installation :
- DB non différentiel en bordure de route alimentant un TGBT de classe 1 (relié à la terre)
-TGBT : en aval du DB de bordure route : un interrupteur qui alimente un répartiteur (sans plastron isolant) , qui dessert ensuite mes premiers disjoncteurs différentiels.
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Installation avec DB non différentiel

Message par caydon »

Bonsoir,

Votre installation doit être de classe 2 du point de livraison jusqu'à vos differentiels cable inclus ;)
L'art et la manière...
Avatar du membre
Peps28
De passage
De passage
Messages : 54
Enregistré le : mar. 29 oct. 2013 19:19
Contact :

Re: Installation avec DB non différentiel

Message par Peps28 »

Bonsoir,

Dans ce type de configuration, Est-ce qu'un R02V poser en apparent sans gaine est considéré comme de la classe 2 ? ou doit-il être sous gaine ?

Merci d'avance

@+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation avec DB non différentiel

Message par Carminas »

A mon avis le R2V assure la classe II.
Le point délicat c'est à son extrémité.
Il faut qu'il pénètre directement dans la platine (qui doit avoir un fond) du dispositif de coupure d'urgence

@+
Carminas
Avatar du membre
Peps28
De passage
De passage
Messages : 54
Enregistré le : mar. 29 oct. 2013 19:19
Contact :

Re: Installation avec DB non différentiel

Message par Peps28 »

Bonjour,

C'est ce que je pensais concernant le R02V mais j'ai eu comme un doute.

Merci Carminas
Répondre