câblage DB / ID
câblage DB / ID
Bonjour à tous et toutes
Petite question d'un modeste et prudent bricoleur :
Mon DB est un 15-45A, les fils de P et N qui en partent jusqu'au tableau principal ( situé à une dizaine de mètres) sont en 10², jusqu là tout va bien !
Je vais sécuriser ma vieille installation avant de changer mon tableau Hager (équipé uniquement de coupe-circuit 10 et 16 A) en mettant en tête un ID de 63 A type A (marque Hager, arrivée bas). J'envisage deux solutions pour le branchement :
- arrivée P et N du DB sur un bornier, dans ce cas les départs P et N du bornier vers l'ID seront-ils en 10² ou en 16² ? (j'opterais bien pour le 10²),
- puis-je utiliser au lieu des borniers ce qu'on appelle une borne pour peigne universel au bon ampérage pour faire mes raccordement ?
images jointes : borne et tableau sécurisé
merci
Petite question d'un modeste et prudent bricoleur :
Mon DB est un 15-45A, les fils de P et N qui en partent jusqu'au tableau principal ( situé à une dizaine de mètres) sont en 10², jusqu là tout va bien !
Je vais sécuriser ma vieille installation avant de changer mon tableau Hager (équipé uniquement de coupe-circuit 10 et 16 A) en mettant en tête un ID de 63 A type A (marque Hager, arrivée bas). J'envisage deux solutions pour le branchement :
- arrivée P et N du DB sur un bornier, dans ce cas les départs P et N du bornier vers l'ID seront-ils en 10² ou en 16² ? (j'opterais bien pour le 10²),
- puis-je utiliser au lieu des borniers ce qu'on appelle une borne pour peigne universel au bon ampérage pour faire mes raccordement ?
images jointes : borne et tableau sécurisé
merci
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: câblage DB / ID
Bonjour
puisque le DB est un 15/45, on peut tout faire en 10mm²
inutile de passer par un bornier, allez direct en bas du CDA765F (ou CDS765F si en automatique)
@+
puisque le DB est un 15/45, on peut tout faire en 10mm²
inutile de passer par un bornier, allez direct en bas du CDA765F (ou CDS765F si en automatique)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: câblage DB / ID
Bonjour
OK pour le 10². Pour l'ID, je veux bien l'alimenter directement mais mon problème c'est que je dois également alimenter mon DJ 32A alors où repiquer mon N et ma P pour ça ?
OK pour le 10². Pour l'ID, je veux bien l'alimenter directement mais mon problème c'est que je dois également alimenter mon DJ 32A alors où repiquer mon N et ma P pour ça ?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: câblage DB / ID
jalouvre a écrit :Bonjour
OK pour le 10². Pour l'ID, je veux bien l'alimenter directement mais mon problème c'est que je dois également alimenter mon DJ 32A alors où repiquer mon N et ma P pour ça ?
a partir du diff
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: câblage DB / ID
OK je vais voir ça
merci
merci
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: câblage DB / ID
mais dans la même section...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: câblage DB / ID
10² donc
merci j'attaque demain
merci j'attaque demain
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 123 invités