Page 1 sur 4

Débat VAT - testeur sans contact

Posté : mer. 29 janv. 2014 23:20
par Netbyte
Salut tout le monde !
Je voudrais lancer un débat VAT / Multimetre + testeur sans contact pour ceux qui travaillent régulièrement dans le domaine du bâtiment / domestique / tertiaire

Je suis électricien depuis peu, et j'ai en ma possession un VAT Chauvin arnoux CA760, une pince amperemetrique multimètre, et un testeur sans contact fluke 1AC.
Meme si je connais le rôle du VAT (je suis habilité BR), j'avais que j'ai tendance a le délaisser au profit du couple multimètre / testeur sans contact de bonne qualité fluke.
En premier lieu je m'assure qu'il n'y a plus de jus au multimètre, puis je vérifie au testeur sans contact par sécurité.

Peut être es je tort, mais je vois pas trop dans quel cas de figure ce couple peut me mettre en danger par rapport au VAT seul. Car ça me gonfle de jongler entre tous les appareils.
Et j'ai pu remarquer autour de moi que peu de monde utilise un VAT.

Donc j'aurais aimé recueillir vos avis.

Merci d'avance.

Re: Débat VAT - testeur sans contact

Posté : mer. 29 janv. 2014 23:39
par circus
bonsoir,

le soucis c'est que le testeur sans contact indique la présence d'une tension mais ne confirme pas son absence

de plus il ne semble pas avoir une fonction d’autocontrôle comme un VAT donc il peut être défectueux

sans que tu le saches, s'allumer 1 fois sur 2 par exemple

pour le multimètre, il n'assure pas non plus l'absence de tension, le voltmètre peut très bien d'indiquer 0 volt

alors que la phase est toujours alimenté et qu'il n'y a que le neutre qui a été coupé

donc c'est surtout dans cette configuration là que c'est dangereux

pour ma part à chaque outil sa fonction, un tournevis plat ne sert pas à serrer une vis cruciforme ect ...

donc le votmètre pour prendre une valeur, le vat pour confirmer une absence

et le testeur sans contact pour une détection rapide des circuits sous tension d'une installation

Re: Débat VAT - testeur sans contact

Posté : mer. 29 janv. 2014 23:48
par Netbyte
Alors par contre ce testeur fluke sans contact a un autotest permanant qui clignote toutes les 2 secs. Et au multimetre une absence de neutre indiquerais quand meme quelques dizaines de volts, c'est pour ça que je ne voie pas trop quand le danger peut etre réel avec ces outils de bonne qualité et disposant d'un auto test.

Re: Débat VAT - testeur sans contact

Posté : jeu. 30 janv. 2014 07:37
par circus
bonjour,

peut être mais c'est pas leur rôle, si le VAT a été crée c'est bien pour une raison

si des modes opératoires et des outils pour certaines phases de travail c'est parce qu'il y a eu des

'accidents de travail mortels

j'ai l'impression que tu as pas l'intention de changer tes habitudes, tu as déjà ton idée, mais que tu cherches plutôt

à être conforter dans la manière que tu fais ta VAT à moins que je ne t'ai pas amené les bons éléments

Re: Débat VAT - testeur sans contact

Posté : jeu. 30 janv. 2014 08:51
par Netbyte
Non non pas du tout c'est juste que j'essai de comprendre ce que le vat pourrais m'apporter de plus et pour l'instant je ne vois pas trop. Je precise, dans l'electricité du batiment.

Re: Débat VAT - testeur sans contact

Posté : jeu. 30 janv. 2014 14:28
par Netbyte
D'autres avis ?

Re: Débat VAT - testeur sans contact

Posté : jeu. 30 janv. 2014 14:49
par RFco
hello


a chacun de voir, peser, l'utilité d'une vraie V.A.T. selon son boulot

perso, en domestique (et en mono), je me sert principalement d'une ampoule au bout d'une douille ""bout de fils"" (pour plusieurs raisons explicables)

si elle ne s'allume pas, alors je sort mon testeur V.A.T.


@+

Re: Débat VAT - testeur sans contact

Posté : jeu. 30 janv. 2014 16:58
par Netbyte
Si la lampe ne s'allume pas tu sort ton VAT ? Je comprend pas l'utilité alors, tu sors toujours ton VAT dans ce cas.

Re: Débat VAT - testeur sans contact

Posté : jeu. 30 janv. 2014 17:07
par RFco
oui et non

selon l'endroit où je met ma lampe (tableau, prise de courant,...)

et le besoin du test...

Re: Débat VAT - testeur sans contact

Posté : jeu. 30 janv. 2014 17:26
par Netbyte
Et l'avantage du coup du vat par rapport au testeur sans contact fluke 1ac avec autotest ?
Car je dispose des 3 : vat ca 760, testeur fluke 1ac et pince multimetre. Et pour l'instant je ne vois pas ce que m'apporterait de plus mon vat par rapport a mon testeur fluke ?