Installation de 22 spots
Posté : ven. 31 mai 2013 23:01
par christobal
Bonjour,
J'ai 22 spots à installer dans un salon, et bien sûr, il faudrait que tous se commandent avec un seul interrupteur.
Quelqu'un a une solution pour le Consuel ?
Merci
Re: installation de 22 spots
Posté : sam. 1 juin 2013 12:13
par RFco
Bonjour
Quel est le soucis?
@+
Re: Installation de 22 spots
Posté : lun. 3 juin 2013 22:00
par christobal
bonjour, je croyais qu'on etais limité à 8 points lumineux? là j'en ai 16 en série?
je me trompe?
Re: Installation de 22 spots
Posté : lun. 3 juin 2013 22:20
par RFco
hello
dans le cas de spots encastrés, on décompte un point par tranche de 300VA dans la même pièce
donc, si spots 50VA, on peut en mettre 300/50*8=48 sur une seule protection
@+
Re: Installation de 22 spots
Posté : mar. 4 juin 2013 18:35
par christobal
ok merci, c'est un point de detail que je n'avais pas encore rencontré ;o)