Installation de 22 spots

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
christobal
Passionné
Passionné
Messages : 112
Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07

Installation de 22 spots

Message par christobal » ven. 31 mai 2013 23:01

Bonjour,
J'ai 22 spots à installer dans un salon, et bien sûr, il faudrait que tous se commandent avec un seul interrupteur.
Quelqu'un a une solution pour le Consuel ?
Merci

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6615
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: installation de 22 spots

Message par RFco » sam. 1 juin 2013 12:13

Bonjour


Quel est le soucis?

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
christobal
Passionné
Passionné
Messages : 112
Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07

Re: Installation de 22 spots

Message par christobal » lun. 3 juin 2013 22:00

bonjour, je croyais qu'on etais limité à 8 points lumineux? là j'en ai 16 en série?
je me trompe?
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6615
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Installation de 22 spots

Message par RFco » lun. 3 juin 2013 22:20

hello


dans le cas de spots encastrés, on décompte un point par tranche de 300VA dans la même pièce

donc, si spots 50VA, on peut en mettre 300/50*8=48 sur une seule protection


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
christobal
Passionné
Passionné
Messages : 112
Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07

Re: Installation de 22 spots

Message par christobal » mar. 4 juin 2013 18:35

ok merci, c'est un point de detail que je n'avais pas encore rencontré ;o)
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...

Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »