disjoncteur mono et bipolaire ?
disjoncteur mono et bipolaire ?
Bonjour
je ne comprends pas les cas dans lesquels on doit METTRE en place un disjoncteur
unipolaire ou bipolaire. Des explications à ce sujet seront les bienvenues, merci
je ne comprends pas les cas dans lesquels on doit METTRE en place un disjoncteur
unipolaire ou bipolaire. Des explications à ce sujet seront les bienvenues, merci
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1549
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: disjoncteur mono et bipolaire ?
Bonjour,
Le disjoncteur unipolaire est réservé pour des montages bien particuliers. En ce qui concerne les installations électriques, tous les conducteurs doivent être coupés et la phase protégée. Pour un circuit monophasé la protection doit être bipolaire, toutefois, il n'est pas toujours obligé de protéger le neutre, il est parfois simplement coupé.
Donc :
Le disjoncteur unipolaire est réservé pour des montages bien particuliers. En ce qui concerne les installations électriques, tous les conducteurs doivent être coupés et la phase protégée. Pour un circuit monophasé la protection doit être bipolaire, toutefois, il n'est pas toujours obligé de protéger le neutre, il est parfois simplement coupé.
Donc :
- Départ N+Ph = protection Bipolaire
Départ 3Ph = protection tripôlaire
Départ N + 3Ph = Protection tétrapôlaire
Re: disjoncteur mono et bipolaire ?
Bonsoir
Pour compléter les explications de Pp
Unipolaire : phase protégée et coupée
Unipolaire + neutre : phase protégée, phase et neutre coupés
Bipolaire : phase et neutre protégés et coupés
En locaux d'habitation on utilise que des Unipolaire + neutre (sauf cas particulier, protection parafoudre par exemple)
@+
Pour compléter les explications de Pp
Unipolaire : phase protégée et coupée
Unipolaire + neutre : phase protégée, phase et neutre coupés
Bipolaire : phase et neutre protégés et coupés
En locaux d'habitation on utilise que des Unipolaire + neutre (sauf cas particulier, protection parafoudre par exemple)
@+
Carminas
Re: disjoncteur mono et bipolaire ?
Merci pour les reponse,
je croie qu'il ya un mal entendue.C'est le unipolaire+neutre et le bipolaire dont j'aimerai bien savoir dans quelle CAS une utilise l'un et l'autre.
MERCI
je croie qu'il ya un mal entendue.C'est le unipolaire+neutre et le bipolaire dont j'aimerai bien savoir dans quelle CAS une utilise l'un et l'autre.
MERCI
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: disjoncteur mono et bipolaire ?
Bonjour,
En fait c'est plutot en fonction du schéma de neutre.
En domestique, c'est uni+neutre
@+
En fait c'est plutot en fonction du schéma de neutre.
En domestique, c'est uni+neutre
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: disjoncteur mono et bipolaire ?
Ok, merci, pui'je avoir un peu plus de renseignement a ce sujet ?
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: disjoncteur mono et bipolaire ?
Bonjour,
-protection du neutre?
-sectionnement?
-domestique ou autre?
En domestique, c'est toujours Ph+N ou (rare) 3Ph+N avec coupure omnipolaire, donc sectionnement assuré par le même appareil.
Dans les autres cas, le neutre doit être protégé si :
-Section N<Section phases
-schéma IT (et coupure omnipolaire impérative)
Il faudrait préciser votre question:dany a écrit :Ok, merci, pui'je avoir un peu plus de renseignement a ce sujet ?
-protection du neutre?
-sectionnement?
-domestique ou autre?
En domestique, c'est toujours Ph+N ou (rare) 3Ph+N avec coupure omnipolaire, donc sectionnement assuré par le même appareil.
Dans les autres cas, le neutre doit être protégé si :
-Section N<Section phases
-schéma IT (et coupure omnipolaire impérative)
Re: disjoncteur mono et bipolaire ?
Bonsoir,
En tarif jaune quelle doit etre le type de disjoncteur divisionnaire ?
En tarif jaune quelle doit etre le type de disjoncteur divisionnaire ?
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: disjoncteur mono et bipolaire ?
Bonjour,
D'une manière générale, les disjoncteurs doivent sectionner l'ensemble des conducteurs actifs du circuit qu'ils protègent (phases et neutre).
Il s'agit donc d'une coupure omnipolaire qui suivant la nature du circuit intéresse 1 phase et le neutre, les trois phases ou les 3 phases + le neutre.
Outre sa fonction de coupure le disjoncteur assure une protection contre les surintensités qui intéresse suivant les modèles, les 3 phases (triphasé) ou la ou les 3 phases + le neutre. Cette protection sur le neutre n'est pas exigée sur les installations basse tension alimentées par le réseau public d'EDF.
D'une manière générale, les disjoncteurs doivent sectionner l'ensemble des conducteurs actifs du circuit qu'ils protègent (phases et neutre).
Il s'agit donc d'une coupure omnipolaire qui suivant la nature du circuit intéresse 1 phase et le neutre, les trois phases ou les 3 phases + le neutre.
Outre sa fonction de coupure le disjoncteur assure une protection contre les surintensités qui intéresse suivant les modèles, les 3 phases (triphasé) ou la ou les 3 phases + le neutre. Cette protection sur le neutre n'est pas exigée sur les installations basse tension alimentées par le réseau public d'EDF.
Cordialement
GAS
GAS
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: disjoncteur mono et bipolaire ?
En TJ vous pouvez mettre de l'uni + neutre, il n'y a qu'en régime IT ou le bipolaire est indispensable, cependant en TJ, en cas de pouvoir de coupure insuffisant, vous pouvez mettre un bipolaire a la palce d'un uni+n. Ces derniers ayant un PdC plus important
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] et 133 invités