Tableau de répartion dans un immeuble avec 7 studios
Tableau de répartion dans un immeuble avec 7 studios
Bonjour,
Je souhaiterais réaliser l'installation électrique en rénovation. J'ai déja réaliser l'installation électrique dans une maison avec succès.
Maintenant c'est une maison que j'ai acheté et que je souhaite diviser en 7 appartements.
Il y a un compteur pour l'instant dans toute la maison.
Je voudrais réaliser un tableau général dans la cage escalier qui dispacherait les courants sur les 7 tableaux électrique des 7 studios.
Je souhaite savoir quels sont les éléments qui doivent figurer sur ce tableau central? (par rapport aux téléphone,TV et EDF, téléreport etc...)
Qui dois je appeler en premier? EDF? Consuel? Quels schémas leur présenter?
Par ailleurs, je félicite ce site pour sa clarté, il m'a beaucoup aidé.[/justifier]
Je souhaiterais réaliser l'installation électrique en rénovation. J'ai déja réaliser l'installation électrique dans une maison avec succès.
Maintenant c'est une maison que j'ai acheté et que je souhaite diviser en 7 appartements.
Il y a un compteur pour l'instant dans toute la maison.
Je voudrais réaliser un tableau général dans la cage escalier qui dispacherait les courants sur les 7 tableaux électrique des 7 studios.
Je souhaite savoir quels sont les éléments qui doivent figurer sur ce tableau central? (par rapport aux téléphone,TV et EDF, téléreport etc...)
Qui dois je appeler en premier? EDF? Consuel? Quels schémas leur présenter?
Par ailleurs, je félicite ce site pour sa clarté, il m'a beaucoup aidé.[/justifier]
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tableau de répartion dans un immeuble avec 7 studios
Bonjour zeekiller,
Il n'est pas autorisé de revendre du courant électrique.
D'autant plus avec 7 logements, comment allez vous faire pour la partie téléphonie : les locataires voudront certainement b"n"ficier de l'ADSL...
@+
Il n'est pas autorisé de revendre du courant électrique.
D'autant plus avec 7 logements, comment allez vous faire pour la partie téléphonie : les locataires voudront certainement b"n"ficier de l'ADSL...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Tableau de répartion dans un immeuble avec 7 studios
Salut,
Désole pour le "hors-sujet" mais vu que j'ignore certaines choses, je demande pour être moins bête ^^
Il peut pas faire comme il l'a dit, et divisé le montant global de la facture EDF par 7 et la faire passé sous forme de charges au locataire ?
C'est vrai, certains consommeront plus que d'autres, mais j'ai déjà vu çà, alors je demande si légalement c'est autorisé ou pas
Cordialement,
Max
Désole pour le "hors-sujet" mais vu que j'ignore certaines choses, je demande pour être moins bête ^^
Il faudrait alors 7 compteurs EDF et 7 abonnements différents ?RFco a écrit :Il n'est pas autorisé de revendre du courant électrique.
Il peut pas faire comme il l'a dit, et divisé le montant global de la facture EDF par 7 et la faire passé sous forme de charges au locataire ?
C'est vrai, certains consommeront plus que d'autres, mais j'ai déjà vu çà, alors je demande si légalement c'est autorisé ou pas
Cordialement,
Max
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tableau de répartion dans un immeuble avec 7 studios
c'est bien ce que j'ai dit, il est interdit de revendre du courant sauf sous certaines conditions (prix intégré au loyer, sans décompteur)
A vérifier cependant
Malgré tout, tout pendant que c'est compris dansd le prix, personne ne fait attention (lumière type halogène allumée 24/24
@+
A vérifier cependant
Malgré tout, tout pendant que c'est compris dansd le prix, personne ne fait attention (lumière type halogène allumée 24/24
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Tableau de répartion dans un immeuble avec 7 studios
Bonjour,
je confirme ce qu'a dit RFco. On rencontre quelques exceptions dans l'industrie, oû pour des raisons historiques, EDF ferme les yeux. Ex rencontré :
un poste 63/5kV alimentant jadis 5 usines ayant appartenu au même groupe, mais qui sont devenues indépendantes. Il y a de gros frais pour passer en 20 kV, les entreprises sont fragiles...
Pour l'immeuble, je doute fort qu'EDF accepte 1 compteur' pour 7 appartements. Il faut donc une "colonne montante" type EDF, et 7 compteurs.
je confirme ce qu'a dit RFco. On rencontre quelques exceptions dans l'industrie, oû pour des raisons historiques, EDF ferme les yeux. Ex rencontré :
un poste 63/5kV alimentant jadis 5 usines ayant appartenu au même groupe, mais qui sont devenues indépendantes. Il y a de gros frais pour passer en 20 kV, les entreprises sont fragiles...
Pour l'immeuble, je doute fort qu'EDF accepte 1 compteur' pour 7 appartements. Il faut donc une "colonne montante" type EDF, et 7 compteurs.
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1549
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Tableau de répartion dans un immeuble avec 7 studios
Bonsoir,
Il faudrait 7 compteurs pour les logement et un de plus pour les communs.
Il faudrait 7 compteurs pour les logement et un de plus pour les communs.
Re: Tableau de répartion dans un immeuble avec 7 studios
la meilleur solution pour vous et la moins honereuse et d'incorpore l'elec dans vos loyer et garder un comteur pour les 7
mais attentions au abus
mais attentions au abus
Re: Tableau de répartion dans un immeuble avec 7 studios
Re-bonjour,
merci de votre interet mais je peux tout à fait faire poser des compteurs edf pour chaqun des studios... connaissez vous les prix?
de plus, pour les lignes téléphones , le locataire peut demander a FT de lui installer une ligne ou non? dois je prévoir quelque hose pour ça?
quelqu'un pourrait -il répondre aux autres questions du message? les éléments devont figurer sur ce tableau central??
merci encore
merci de votre interet mais je peux tout à fait faire poser des compteurs edf pour chaqun des studios... connaissez vous les prix?
de plus, pour les lignes téléphones , le locataire peut demander a FT de lui installer une ligne ou non? dois je prévoir quelque hose pour ça?
quelqu'un pourrait -il répondre aux autres questions du message? les éléments devont figurer sur ce tableau central??
merci encore
Re: Tableau de répartion dans un immeuble avec 7 studios
arrrfffffff il faut effectivement 7 compteurs plus celui des parties commune
donc 7 comptages dit 7 logements a la norme , donc 7 certificats du consuel
donc effectivement 7 arrivées france telecom etc .....
il faut traité les 7 appartements individuellement
donc 7 comptages dit 7 logements a la norme , donc 7 certificats du consuel
donc effectivement 7 arrivées france telecom etc .....
il faut traité les 7 appartements individuellement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 124 invités