bonjour,
je dois rajouter une prise p17 16A 3P+N+T en saillie dans une réserve. c'est pour charger un chariot elevateur
Au niveau du tableau, il n'y a pas trop de place, je comptait donc en greffer un autre à coté et mettre un disjoncteur 20A 4P avec un bloc différentiel mais 30mA, c'est bien ça?
merci de me confirmer ou non
Différentiel 300mA ou 30mA
- christobal
- Assidu
- Messages : 112
- Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
- Contact :
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: différentiel 300mA ou 30mA
bonsoir,
oui, il faut une protection différentielle 30mA pour les prises de courant ≤ 32A
pour informations voir le mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=120108104200447551.pdf
cordialement
oui, il faut une protection différentielle 30mA pour les prises de courant ≤ 32A
pour informations voir le mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=120108104200447551.pdf
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 56 invités