Cable tel type 298 pour le téléreport
Cable tel type 298 pour le téléreport
Bonsoir,
Je dois reprendre une colonne montante dans un immeuble en rénovation qui va desservir 5 appartements. Il me faut reprendre la séparation des courants faibles et forts. Deux distributeurs d'étage (200A) sont déjà présents. Revoir les dimensions d'ouverture pour avoir: 73cm. A priori, cela ne devrait pas poser de difficultés majeures.
Par contre, l'électricien qui avait débuté l'instalation il y a deux trois ans a câblé les téléreports avec du câble téléphone 298 et le fait transiter jusqu'au compteur dans la même gaine que le 2*16² qui alimente les appartements.
Est ce que cela a une chance de passer au consuel qui m'est exigé.
Merci d'avance
Je dois reprendre une colonne montante dans un immeuble en rénovation qui va desservir 5 appartements. Il me faut reprendre la séparation des courants faibles et forts. Deux distributeurs d'étage (200A) sont déjà présents. Revoir les dimensions d'ouverture pour avoir: 73cm. A priori, cela ne devrait pas poser de difficultés majeures.
Par contre, l'électricien qui avait débuté l'instalation il y a deux trois ans a câblé les téléreports avec du câble téléphone 298 et le fait transiter jusqu'au compteur dans la même gaine que le 2*16² qui alimente les appartements.
Est ce que cela a une chance de passer au consuel qui m'est exigé.
Merci d'avance
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Cable tel type 298 pour le téléreport
salut
la 14-100 n'est pas mon fort, je ""m'incruste"" pour connaitre les réponses, c'est tout, désolé
@+
la 14-100 n'est pas mon fort, je ""m'incruste"" pour connaitre les réponses, c'est tout, désolé
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Cable tel type 298 pour le téléreport
salut
que vient faire le consuel sur une colonne montante d'immeuble ?
je faire farfouiller dans la c14-100 .... je vous tien au courant
que vient faire le consuel sur une colonne montante d'immeuble ?
je faire farfouiller dans la c14-100 .... je vous tien au courant
Re: Cable tel type 298 pour le téléreport
re
selon la NF C 14-100 :
" le câbles est composé de :
- 2 paire torsadées constituées de 2 conducteur a âmes massives en cuivre
* 1er paire : bleu clair / blanc
* 2eme paire : bleu foncé / rouge
- un écran aluminium associer a un conducteur servant de drain de continuité
- une gaine "
voila ce que dit la NF C 14-100 concernant le câble telereport . dans un tableau sur les mode de pose, il est précisé : NF C 33-100
le telereport peut transité dans la même gaine que les dérivations individuelles.
selon la NF C 14-100 :
" le câbles est composé de :
- 2 paire torsadées constituées de 2 conducteur a âmes massives en cuivre
* 1er paire : bleu clair / blanc
* 2eme paire : bleu foncé / rouge
- un écran aluminium associer a un conducteur servant de drain de continuité
- une gaine "
voila ce que dit la NF C 14-100 concernant le câble telereport . dans un tableau sur les mode de pose, il est précisé : NF C 33-100
le telereport peut transité dans la même gaine que les dérivations individuelles.
Que vient faire le Consuel dans une colonne montante?
J'ai un consuel à fournir pour les communs, où est installé un tableau dédié. Je suppose - il s'agit de mon premier collectif - que le consuel vérifiera la colonne montante.fab a écrit :que vient faire le consuel sur une colonne montante d'immeuble ?
Je sais, pour avoir fait un appartement dans un autre collectif et obtenu le consuel, que l'électricien qui a fait les communs n'a pas eu le consuel et les habitants de l'immeuble, y compris mes clients, étaient sans raccordement un an après.
Re: Cable tel type 298 pour le téléreport
bonsoir,
le consuel ne vérifie pas la colonne, c'est le distributeur du réseau qui valide la mise en service de la colonne
si celle ci a des non conformité, elle ne sera pas mise en service par le distributeur
tant que les non conformités n'auront pas été corrigé
même si les logements ont leur consuel
le consuel ne vérifie pas la colonne, c'est le distributeur du réseau qui valide la mise en service de la colonne
si celle ci a des non conformité, elle ne sera pas mise en service par le distributeur
tant que les non conformités n'auront pas été corrigé
même si les logements ont leur consuel
Re: Cable tel type 298 pour le téléreport
Circus m’enlève les mots de la bouche .... et je suis d'accord avec lui ....
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 119 invités