Rénovation triphasée
- christobal
- Assidu
- Messages : 112
- Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
- Contact :
Rénovation triphasée
Bonjour, j'ai une rénovation à faire sur une installation triphasée.
Je ne vais que installer un tableau de protection (il n'y en a pas!) et un différentiel.
en fait, il y a plusieurs petits porte disjoncteurs répartis dans la maison.
Je voudrais votre avis concernant l'inter diff, savoir si je dois mettre un seul 40A tetra juste apres le DB ou trois monophasés en sachant que je n'aurai qu'un seul disjoncteur à placer ensuite apres et qu'il y a une ligne qui part au garage pour une machine alimentée en triphasée... c'est compliqué oui je sais, surtout que le budget est limité sinon j'en aurais installé partout !!
merci pour votre aide
Je ne vais que installer un tableau de protection (il n'y en a pas!) et un différentiel.
en fait, il y a plusieurs petits porte disjoncteurs répartis dans la maison.
Je voudrais votre avis concernant l'inter diff, savoir si je dois mettre un seul 40A tetra juste apres le DB ou trois monophasés en sachant que je n'aurai qu'un seul disjoncteur à placer ensuite apres et qu'il y a une ligne qui part au garage pour une machine alimentée en triphasée... c'est compliqué oui je sais, surtout que le budget est limité sinon j'en aurais installé partout !!
merci pour votre aide
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
Re: Rénovation triphasée
Bonjour
Dans la mesure ou vous avez une ligne tétra a protéger un 30ma 4 fils est obligatoire au moins pour cette alimentation.
Aprés, libre a vous de protéger en 30ma mono les autres départs.
Attention quand méme a équilibrer les phases tant que faire se peut.
A+
Dans la mesure ou vous avez une ligne tétra a protéger un 30ma 4 fils est obligatoire au moins pour cette alimentation.
Aprés, libre a vous de protéger en 30ma mono les autres départs.
Attention quand méme a équilibrer les phases tant que faire se peut.
A+
- christobal
- Assidu
- Messages : 112
- Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
- Contact :
Re: Rénovation triphasée
merci pour votre réponse,
je me demandais si apres l'inter diff tetra, je pouvais alimenter un bornier triphasé, et ainsi redistribuer sur la ligne tri et sur les disjoncteurs mono.
dailleurs, comment fonctionne le differentiel tetra? déclenche t il sur une difference de courant entre une phase et le neutre uniquement ou declenche t il aussi sur une difference de courant entre phase?
je me demandais si apres l'inter diff tetra, je pouvais alimenter un bornier triphasé, et ainsi redistribuer sur la ligne tri et sur les disjoncteurs mono.
dailleurs, comment fonctionne le differentiel tetra? déclenche t il sur une difference de courant entre une phase et le neutre uniquement ou declenche t il aussi sur une difference de courant entre phase?
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
Re: Rénovation triphasée
Bonjour
Si vous alimentez tous les départs en aval de l'inter diff tétra vous n'aurez plus aucune séléctivité des protections, ce qui engendre le déclanchement de celui ci sur chaque défault.
Il vaudrait mieux protéger votre ligne en tétra par un 30ma 4 fils, et repartir en amont du tétra pour alimenter tous vos 30ma mono.
De façon a avoir qu'un seul départ qui tombe en cas de défault.
Un inter général non differentiel est toutefois obligatoire en téte de l'installation.
A+
Si vous alimentez tous les départs en aval de l'inter diff tétra vous n'aurez plus aucune séléctivité des protections, ce qui engendre le déclanchement de celui ci sur chaque défault.
Il vaudrait mieux protéger votre ligne en tétra par un 30ma 4 fils, et repartir en amont du tétra pour alimenter tous vos 30ma mono.
De façon a avoir qu'un seul départ qui tombe en cas de défault.
Un inter général non differentiel est toutefois obligatoire en téte de l'installation.
A+
Re: Rénovation triphasée
Bonsoir
En terme de sélectivité, l'idéal est effectivement de mettre un ID mono par phase pour les circuits mono et 1 ID tetra pour les circuits tri ou tetra
Mais dans le cadre d'une mise en sécurité d'une ancienne installation tri, il souvent préférable de mettre un ID tetra type A unique en tête, car on peut trouver des neutres communs à plusieurs circuits.
La sélectivité est moins bonne, mais au moins cela fonctionne et c'est sécurisé.
Donc à vous de voir.
@+
En terme de sélectivité, l'idéal est effectivement de mettre un ID mono par phase pour les circuits mono et 1 ID tetra pour les circuits tri ou tetra
Mais dans le cadre d'une mise en sécurité d'une ancienne installation tri, il souvent préférable de mettre un ID tetra type A unique en tête, car on peut trouver des neutres communs à plusieurs circuits.
La sélectivité est moins bonne, mais au moins cela fonctionne et c'est sécurisé.
Donc à vous de voir.
@+
Carminas
- christobal
- Assidu
- Messages : 112
- Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
- Contact :
Re: Rénovation triphasée
Merci carminas pour votre réponse, je voulais etre sûr que si j'installe un inter diff tetra et tete, de ne pas subir des declenchements à chaque fois que je mets le four par exemple. Car je ne vais pas pouvoir équilibrer au plus juste puisque je ne refait pas l'install en entier !! et effectivement, les neutres sont communs...
electrxx, il y a quand meme un disjoncteur de branchement à coté du compteur qui joue l'inter général !
electrxx, il y a quand meme un disjoncteur de branchement à coté du compteur qui joue l'inter général !
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
Re: Rénovation triphasée
Bonsoir
Si le disjoncteur de branchement est a proximité il jour le role de coupure génerale.
+1 avec carminas attention au neutre surtout si vous ne refaites pas l'installation en totalité.
U "boulette" sur la coupure du neutre est vite arrivée, et peut avoir de lourdes consequences.
A+
Si le disjoncteur de branchement est a proximité il jour le role de coupure génerale.
+1 avec carminas attention au neutre surtout si vous ne refaites pas l'installation en totalité.
U "boulette" sur la coupure du neutre est vite arrivée, et peut avoir de lourdes consequences.
A+
- christobal
- Assidu
- Messages : 112
- Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
- Contact :
Re: Rénovation triphasée
Que voulez vous dire par cela? je viens connecter l'inter diff en sortie de DB, puis le bornier triphasé et ensuite directement les disjoncteurs eventuelselectrx a écrit : attention au neutre surtout si vous ne refaites pas l'installation en totalité.
U "boulette" sur la coupure du neutre est vite arrivée, et peut avoir de lourdes consequences.
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
Re: Rénovation triphasée
Bonjour
Il faut faire attention de ne pas avoir un neutre repiqué et commun a plusieurs circuits qui serait coupé par un disjoncteur mono alors que les phases resteraient sous tension.
Risque de surtension entre phases.
Il faut faire attention de ne pas avoir un neutre repiqué et commun a plusieurs circuits qui serait coupé par un disjoncteur mono alors que les phases resteraient sous tension.
Risque de surtension entre phases.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 138 invités