Bonjour,
j'ai effectué une intervention en dépannage hier soir chez une vieille dame domiciliée dans un immeuble.
Le DB en tête est ancien (modèle noir en bakélite). L'abonnement est 30 A monophasé.
La situation était la suivante. Dès qu'elle tentait d'utiliser la plaque e cuisson vitro-céramique ou la bouilloire, la tension dans l'appartement chutait sur tous les circuits.
J'ai d'abord déconnecté ces appareils que j'ai cru responsables des dysfonctionnements. J'ai pris une autre bouilloire pour constater que le phénomène persistait, environ après 30 secondes de fonctionnement. J'ai changé de prise: y compris sur celle de la MAL. Toujours pareil. L'éclairage baisse, s'éteint. Le frigo-congél aussi. J'arrête la bouilloire, au bout de quelques secondes, tout revient à la normale.
Aucun appareil de protection n'a déclenché - ID ou disjoncteur -.
Lorsque 1 poste de cuisson sur la Plq Cuisson est en marche: j'ai une conso de 5A. Je rajoute la bouilloire, l'intensité monte à environ 10A et la tension s'écroule...
Après une heure de contrôles (la bouilloire fonctionne parfaitement chez son voisin immédiat), j'ai avoué à la dame que je n'ai jamais rencontré ce type de situation et que ses problèmes provenaient sans doute du réseau.
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur ce phénomène.
Merci d'avance
Chute de tension inexplicable
Re: Chute de tension inexplicable
Bonjour
Je pense a un mauvais contact au niveau de l'alimentation, phénoméne bien connu des dépanneurs ERDF.(chute de tension en charge)
Si le branchement est aérien c'est souvent au niveau des connecteurs, a controler aussi les serrages du CCPI, compteur, disjoncteur.
Dans tous les cas intervention d'ERDF obligatoire car tous ces accésoires sont plombés.
A+
Je pense a un mauvais contact au niveau de l'alimentation, phénoméne bien connu des dépanneurs ERDF.(chute de tension en charge)
Si le branchement est aérien c'est souvent au niveau des connecteurs, a controler aussi les serrages du CCPI, compteur, disjoncteur.
Dans tous les cas intervention d'ERDF obligatoire car tous ces accésoires sont plombés.
A+
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Chute de tension inexplicable
salut
a tu controlé la tension en aval direct du DB????
si probleme effectivement constaté, contacter EDF...
dans tous les cas, en dépannage, vérifier toutes les connections du tableau de protections
@+
a tu controlé la tension en aval direct du DB????
si probleme effectivement constaté, contacter EDF...
dans tous les cas, en dépannage, vérifier toutes les connections du tableau de protections
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Chute de tension inexplicable
J'ai bien contrôlé les serrages au niveau du DB et du TGBT.
Merci.
Merci.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Chute de tension inexplicable
la question principale porte sur l'emplacement des mesures
au DB??????????????????
au DB??????????????????
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 144 invités