Chambres d'hôtes

Message par shogun17 »

Les chambree des ERP, doivent elles être équipées de détecteurs de fumées et sont elles soumises à l'attestation consuel des ERP
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Chambres d'hôtes

Message par Candela »

Bonjour,
Tout est question de classement...
Sont assujettis, dans la catégorie hôtels, pensions de famille etc les gites et chambres d'hôtes :
- comportant plus de 5 chambres
-accueillant plus de 15 personnes (si le nombre n'est pas spécifié, compter 2 pers/chambre). Attention, il y a des règles particulières si des enfants sont accueillis sans leurs parents.
Au delà de ces seuils, il faut bien le Consuel ERP et une sécurité incendie catégorie A (sauf si toutes les chambres sont de plain-pied avec sortie directe sur l'extérieur).
Infos tirées du Guide ERP - Installation électrique édité par PROMOTELEC- coût 14 € TTC et disponible sur http://www.promotelec.com (je ne suis aucunement lié à cet organisme).
Vous pouvez aussi obtenir des renseignements auprès de la Commission de sécurité (au SDIS).